К каким клеммам ПР205 подключать при данной схеме подключения? Не совсем понятно что такое 0 и V-...
И нужно ли при такой схеме подавать питание на клеммы + и - аналогового выхода ПР205?
V- V+ питание выходного ЦАП
на прибор подавать 0 и V
в проекте значение выдаваемое на выход от 0-1, на выходных клеймах будет соответственно 0-10В или 4-20мА