Страница 112 из 158 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1808

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Вижу что можно подключить протоколы Меркурий , но у меня в опциях подключения нет(см скриншоты).
    Где их взять?
    Там что-то про подключение библиотеки было, поищите там-же

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    AlexBut протоколы DLMS/COSEM и Меркурий РАЗНЫЕ. Производитель выпускает счетчики с разными протоколами опроса. Если у вас с протоколом Меркурий и он не поддерживается, то увы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    Подключение библиотеки - Драйверы устройств. посмотрите.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, с одной стороны в описании на Меркурий(СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЙ ТРЁХФАЗНЫЙ «МЕРКУРИЙ 234»
    Руководство по эксплуатации АВЛГ.411152.033 РЭ) сказано "Обмен данными через последовательный интерфейс RS-485 (CAN) осуществляется
    по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) или по протоколу «Счётчики трёхфазные Меркурий»."
    С другой стороны в https://support.mps-soft.ru/Help-web...protocols.html сказано про Mercury: "Важно! По умолчанию этот протокол не входит в состав среды исполнения.
    Стоимость и условия лицензирования необходимо уточнять по электронной почте sales@masterscada.ru".


    Но у нас в MS4D Версия: 1.3.4.17698 есть протокол DlmsOverTCP -Будет ли наш Меркурий 234 ARTM2-03 PBR R работать
    по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) с нашей MS4D?

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось AlexBut; 03.04.2024 в 04:05.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    AlexBut не будет, у вас буквы D нет в модификации
    https://www.incotexcom.ru/catalogue/...m#modification

    Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R - нет D, значит только протокол Меркурий. Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.R - вот если бы он был такой, то там DMLS, СПОДЭС
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2024 в 09:46.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, а что насчёт магистрального протокола М4- он нужен чтобы подключить СПГ742.
    Хотя у АО НПФ Логика есть свой сервер OPC DA Логика , но мы переводим на платформу Линукс
    и нам бы UA да ещё для Линукс. Что насчёт этого думает сообщество ,такое возможно?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    AlexBut я использую RapidScada где сам писал драйвера для Логики, можете использовать в качестве прокладки без создания БД в Scada и перенаправить в OPC UA. На том же самом ПК на Linux где будет крутиться MS4D
    Пока без архивов, но что есть. Ну или если найдете другое решение..

    Ну и кстати без профилей мощности и Меркурий можно прочитать, тоже делал драйвер, правда на руках был Меркурий 236-ой но вроде у них одинаковый протокол. и тоже получить данные по OPC UA.
    на халяву
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2024 в 12:22.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день! Задача тривиальная, передача по modbus RTU вещественных чисел, методом преобразования real в два word и обратно. В Сodesys проблем нет а вот в MasterScada4d не нашел (аналог WORD2_TO_REAL() ) Кто в теме подскажите функциональный блок или связку.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex_ku Посмотреть сообщение
    Добрый день! Задача тривиальная, передача по modbus RTU вещественных чисел, методом преобразования real в два word и обратно. В Сodesys проблем нет а вот в MasterScada4d не нашел (аналог WORD2_TO_REAL() ) Кто в теме подскажите функциональный блок или связку.
    А почему не укажете для этого тега значение "REAL" в параметре "Тип данных в устройстве"?
    Чередование байт тоже можно поменять (в настройках устройства)

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    никогда не записывал параметры в устройства, кто-нибудь может рассказать на пальцах с картинками, как это делается?
    необходимо записать вес тары в МВ110-224.4ТД
    на сколько я понимаю, надо прописать в регистр значения (рис.1 ) и как то подтвердить (рис.2).
    Можете объяснить?
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (23.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 2.png (27.8 Кб, Просмотров: 5)

Страница 112 из 158 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •