  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    СП3хх использовать как хост сети через порты Download и PLC нельзя.

    По поводу зависания панели, Вы можете прислать проекты на СП270 и ПЛК, и конвертированную версию проекта на СП307 на почту support@owen.ru?
    Думаю не в программах/коде дело,а в настройках интерфейса Modbus TCP.
    Сделал как советовал выше уважаемый nordth

    Время ожидания - 20 мс
    Таймаут - 10000 мс
    Попыток - 10
    Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
    С этими настройками панель ведет себя адекватнее.
    С этими настройками действительно панель ведёт себя адекватнее. Но текст про зависание через сутки/двое беспокоит, поэтому поставил 40,10000,50. Сегодня будут первые сутки эксперимента. Конечно печально что приходится такие эксперименты проводить. Не каждому заказчику это может показаться нормальным.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Думаю не в программах/коде дело,а в настройках интерфейса Modbus TCP.
    Сделал как советовал выше уважаемый nordth



    С этими настройками действительно панель ведёт себя адекватнее. Но текст про зависание через сутки/двое беспокоит, поэтому поставил 40,10000,50. Сегодня будут первые сутки эксперимента. Конечно печально что приходится такие эксперименты проводить. Не каждому заказчику это может показаться нормальным.
    Ответьте пожалуйста, помогло ли? Та же проблема, панель зависает каждые 4-5 часов по TCP (слейв ПЛК110-24.60.Р-М [02]). Заказчик в панике.

  3. #3

    По умолчанию

    Конфигуратор СП300 сохраняет проект по команде независимо были внесены изменения или нет. Так ведь не делают в редакторах, и в Owen Logic так не делают.
    И еще пытался в функциональной области скопировать массив из PFW в PSW в режиме "При включении" (как восстановление массива в ОЗУ из энергонезависимой области). Копируются нули. Согласен что про глобальность забыл. Теперь нормально.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 15.10.2018 в 11:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Конфигуратор СП300 сохраняет проект по команде независимо были внесены изменения или нет. Так ведь не делают в редакторах, и в Owen Logic так не делают.
    И еще пытался в функциональной области скопировать массив из PFW в PSW в режиме "При включении" (как восстановление массива в ОЗУ из энергонезависимой области). Копируются нули. Наверное при включении PFW еще не адекватный. Но предупреждения такого в РЭ не видел. Пришлось сделать по другому событию, не по включению. Но вообще то это неудобно, событие "при включении" наверное должно наступать когда PFW подняли.
    Все там адекватное при включении.
    Тут все проще. Нужно щелкнуть правой кнопкой мышки на функциональной области и выбрать свойство "Сделать глобальным".

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    Подскажите как правильно организовать передачу данных
    СП307 (мастер PLC) опрашивает регистры modbus теплосчетчика СТУ-1, затем уже как slave устройство через связку Lectus+wrx700 опрашивается скадой.
    Вопрос как правильно будет передавать float переменные из СТУ? С регистрами int все работает, но через копировать регистр float переменных приходят непонятные значения.
    P.S. Если копировать в PSW266 регистр переменную float(dword) регистр PSW267 будет занят и использовать его нельзя?
    Последний раз редактировалось Crizlo; 02.10.2018 в 19:12.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Подскажите как правильно организовать передачу данных
    СП307 (мастер PLC) опрашивает регистры modbus теплосчетчика СТУ-1, затем уже как slave устройство через связку Lectus+wrx700 опрашивается скадой.
    Вопрос как правильно будет передавать float переменные из СТУ? С регистрами int все работает, но через копировать регистр float переменных приходят непонятные значения.
    P.S. Если копировать в PSW266 регистр переменную float(dword) регистр PSW267 будет занят и использовать его нельзя?
    Здравствуйте!

    Я правильно понимаю, что регистры из СТУ читаются корректно и весь вопрос связан именно с передачей этих регистров на SCADA систему?

    Если во внутренний регистр PSW266 поместить переменную типа float (4 байта), то регистр PSW267 будет занят.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Я правильно понимаю, что регистры из СТУ читаются корректно и весь вопрос связан именно с передачей этих регистров на SCADA систему?

    Если во внутренний регистр PSW266 поместить переменную типа float (4 байта), то регистр PSW267 будет занят.
    Вы правильно поняли.
    Вопрос пока решил через мат. операцию 0+float=word значения после точки теряются что в моем случае не критично.
    З. Ы. Пока писал дошло что можно было в панели *10 а в скаде делить...

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос про конфигуратор задач ПЛК при работе с СП3....

    В примерах по программированию СП3... в частности "Примеры настройки обмена
    ПЛК110 [M02] (Modbus RTU Slave) + СП307 (Modbus RTU Master)" есть интересный пункт на стр. 9

    2.3. Конфигурация задач
    Обратите внимание, что для работы программы PLC_PRG, она должна быть привязана к
    одной из задач (вкладка Ресурсы, компонент Конфигурация задач). стр. 9

    Вопрос. Это обязательное условие для работы ПЛК с панелью и зачем вообще нужно это лишнее усложние в виде конфигуратора задач для единственной программы? Можно ли без него обойтись?
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Да, можно обойтись и без этого. Информация добавлена для тех случаев, когда в проекте несколько задач.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите где настроить частоту опроса по Modbus tcp панель СП307Р,панель мастер ,плк100 слейв. Медленно обновляются переменные.

Страница 110 из 378 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •