Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 176

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krab Посмотреть сообщение
    Прошивку брал с оф.сайта.
    Контроллер ТРМ232М-УР
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	firmware.jpg 
Просмотров:	130 
Размер:	1.18 Мб 
ID:	54644 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	prog_ver.jpg 
Просмотров:	134 
Размер:	1.15 Мб 
ID:	54645
    Добрый день, для решения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр. https://owen.ru/servisnie_centri

  2. #2

    По умолчанию

    Разбираюсь с неправильной работой двух контроллеров ТРМ-232М. У одного версия прошивки 2.21 14 of, у другого 2.17 14 0f.
    Проблема у обоих одна и та же.
    Если имеется постоянное рассогласование между входным и выходным сигналами, то ПИД-регулятор должен войти в режим "насыщения" и постоянно выдавать максимальное или минимальное значение на свой выход.
    Колебания при этом должны затухнуть.
    Мне понадобилось, чтобы регулирующий клапан был всегда полностью открыт. Для этого я задал температуру в контуре заведомо выше (60 С), чем температура поступающей от теплоисточника воды (40 С).
    В результате, вместо затухающих колебаний и полностью открытого регулирующего клапана, наблюдаю открытие клапана, затем периодические скачки на выходе ПИД-регулятора.
    Клапан полностью открывается, но через некоторое время происходит скачок ПИД-регулятора. Из-за этого клапан закрывается полностью или частично, и тут же снова открывается.
    Настройки ПИД влияют на частоту и амплитуду скачков, но при любых настройках эти скачки присутствуют.
    После длительных экспериментов я пришёл к выводу, что ПИД регулятор в прошивке реализован с ошибкой, которую часто допускают начинающие программисты.
    Интегратор не имеет проверки на переполнение и ограничения накопленного значения для пресечения переполнения.
    Из-за этого, при постоянном рассогласовании между сигналом задания и сигналом обратной связи, интегратор переполняется, то есть обнуляется, и на выходе регулятора возникает скачок.
    Посоветую вам ввести ограничение накопленного значения в интеграторе ПИД-регулятора, чтобы избежать переполнения. Не забудьте обнулять накопленное значение при перезапуске контроллера, или при онлайн настройке параметров ПИД-регулятора.
    Хотелось бы узнать, исправили ли этот программный баг в актуальной версии прошивки 3.5, или всё осталось как было?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Разбираюсь с неправильной работой двух контроллеров ТРМ-232М. У одного версия прошивки 2.21 14 of, у другого 2.17 14 0f.
    Проблема у обоих одна и та же.
    Если имеется постоянное рассогласование между входным и выходным сигналами, то ПИД-регулятор должен войти в режим "насыщения" и постоянно выдавать максимальное или минимальное значение на свой выход.
    Колебания при этом должны затухнуть.
    Мне понадобилось, чтобы регулирующий клапан был всегда полностью открыт. Для этого я задал температуру в контуре заведомо выше (60 С), чем температура поступающей от теплоисточника воды (40 С).
    В результате, вместо затухающих колебаний и полностью открытого регулирующего клапана, наблюдаю открытие клапана, затем периодические скачки на выходе ПИД-регулятора.
    Клапан полностью открывается, но через некоторое время происходит скачок ПИД-регулятора. Из-за этого клапан закрывается полностью или частично, и тут же снова открывается.
    Настройки ПИД влияют на частоту и амплитуду скачков, но при любых настройках эти скачки присутствуют.
    После длительных экспериментов я пришёл к выводу, что ПИД регулятор в прошивке реализован с ошибкой, которую часто допускают начинающие программисты.
    Интегратор не имеет проверки на переполнение и ограничения накопленного значения для пресечения переполнения.
    Из-за этого, при постоянном рассогласовании между сигналом задания и сигналом обратной связи, интегратор переполняется, то есть обнуляется, и на выходе регулятора возникает скачок.
    Посоветую вам ввести ограничение накопленного значения в интеграторе ПИД-регулятора, чтобы избежать переполнения. Не забудьте обнулять накопленное значение при перезапуске контроллера, или при онлайн настройке параметров ПИД-регулятора.
    Хотелось бы узнать, исправили ли этот программный баг в актуальной версии прошивки 3.5, или всё осталось как было?

    Добрый день. Есть исправленная прошивка, напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть исправленная прошивка, напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sly; 19.07.2021 в 06:50.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Уточните пожалуйста:
    1) По какой схеме вы работаете? (номер)
    2) Делали ли вы автонастройку контура?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Уточните пожалуйста:
    1) По какой схеме вы работаете? (номер)
    2) Делали ли вы автонастройку контура?
    1) Схему выбирал №1, но это было один раз при первом включении прибора. После перепрошивки и стирания EEPROM схему не выбирал.

    2) Пробовал делать автонастройку, после этого всё так же, без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Файлы в моём предыдущем сообщении сделаны без проведения автонастройки.
    Последний раз редактировалось Sly; 22.07.2021 в 08:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Добрый день!
    Удалось решить проблему?
    Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)

  8. #8

    По умолчанию

    Может кому пригодится не мог настроить опрос ТРМ232М через шлюз МКОН пока не выставил адрес ТРМ232М больше 16 скорей всего проблема в прошивке не корректно настроен ввод адреса с ТРМ232М в память устройства.

  9. #9

    По умолчанию

    >...контроллер периодически закрывает и открывает клапан...
    Цитата Сообщение от Vladislav_V Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Удалось решить проблему?
    Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)
    Кто-нибудь победил это поведение контроллера? У меня на схеме №2 (один контур ГВС) такое наблюдается.

  10. #10

    По умолчанию

    Сомневаюсь в этом.
    Просто потому, что это по сути GKR63 с ядром кодесис. И вряд ли там использовали иной ПИД, чем из util.lib, в котором переполнение интеграла обрабатывается. Да и происходит переполнение редко, уровня суток.
    Поэтому, скорее всего это скачки из-за переразмеренного К, из-за незначительного изменения температуры входной воды.
    Впрочем, всякое может быть.

Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •