  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
    Здравствуйте!

    Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.

    Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
    При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
    И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 10.09.2018 в 16:50.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
    При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
    И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
    При компиляции компилируются ВСЕ системные окна и экраны
    Результат экспорта(компиляции) проекта
    Пустой проект.dat - 1 704 020 байт
    Пустой проект Без клавиатур.dat - 1 441 876 байт
    Пустой проект Без клавиатур Без экрВремяПароли.dat - 1 310 804 байт
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2018 в 11:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,680

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
    Доступа нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите как пытаюсь поставить пароль на кнопку экрана.
    У меня вопрос? Каким образом после или в процессе где занести свой пароль?
    Не нашел и не доходит. Возможно все просто. но потерял уже 1 час, возможно из-за своей не внимательности...
    кн1.png

    кн2.png

    кн3.png

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серенький Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите как пытаюсь поставить пароль на кнопку экрана.
    У меня вопрос? Каким образом после или в процессе где занести свой пароль?
    Не нашел и не доходит. Возможно все просто. но потерял уже 1 час, возможно из-за своей не внимательности...
    кн1.png

    кн2.png

    кн3.png
    Файл-->Настройки проекта-->

    Захват-11.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Ок! Благодарю!

  9. #9

    По умолчанию

    Зависает панель СП310-Р как во время работы так и во время простоя установки. Либо перестает реагировать на кнопки либо вываливается в белый экран. Решается отключением питания.
    Панель работает с ПЛК110-30
    Протокол Modbus TCP (Ethernet) Панель СП - мастер, ПЛК - slave.

    Изначально стояли слудующие коммутационные настройки из РП к СП.

    Время ожидания - 0 мс
    Таймаут - 1500 мс
    Попыток - 3
    Изменить порядок регистров - галочка отсутствует

    С такими настройками панель зависат практически сразу.

    Затем были выставлены коммутационные настройки отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24895&page=2

    Время ожидания - 20 мс
    Таймаут - 10000 мс
    Попыток - 10
    Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
    С этими настройками панель ведет себя адекватнее. Зваисание происходит через сутки - двое.

    Настройки ПЛК110 минимальное время цикла 5ms, конфигуратор задач: задача циалическая, интервал 15ms.

    В проекте использованы графики, архивация, PFW регистры, рецепты. Создается впечатление что проблема обострилась по мере постепенной нагрузки панели. Хотя возможно это совпадение. Так как проблемы начались изначально. Еще пока проект был минимальный, из-за чего пришлось уходить от коммутационных настроек по умолчанию из РП.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Зависает панель СП310-Р как во время работы так и во время простоя установки. Либо перестает реагировать на кнопки либо вываливается в белый экран. Решается отключением питания.
    Панель работает с ПЛК110-30
    Протокол Modbus TCP (Ethernet) Панель СП - мастер, ПЛК - slave.

    Изначально стояли слудующие коммутационные настройки из РП к СП.

    Время ожидания - 0 мс
    Таймаут - 1500 мс
    Попыток - 3
    Изменить порядок регистров - галочка отсутствует

    С такими настройками панель зависат практически сразу.

    Затем были выставлены коммутационные настройки отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24895&page=2

    Время ожидания - 20 мс
    Таймаут - 10000 мс
    Попыток - 10
    Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
    С этими настройками панель ведет себя адекватнее. Зваисание происходит через сутки - двое.

    Настройки ПЛК110 минимальное время цикла 5ms, конфигуратор задач: задача циалическая, интервал 15ms.

    В проекте использованы графики, архивация, PFW регистры, рецепты. Создается впечатление что проблема обострилась по мере постепенной нагрузки панели. Хотя возможно это совпадение. Так как проблемы начались изначально. Еще пока проект был минимальный, из-за чего пришлось уходить от коммутационных настроек по умолчанию из РП.

    Чем кстати дело закончилось?

Страница 108 из 368 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •