Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
Здравствуйте!
Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.
Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).
Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
Последний раз редактировалось jury_yamal; 10.09.2018 в 16:50.
Последний раз редактировалось petera; 11.09.2018 в 11:31.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Файл-->Настройки проекта-->
Захват-11.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ок! Благодарю!
Зависает панель СП310-Р как во время работы так и во время простоя установки. Либо перестает реагировать на кнопки либо вываливается в белый экран. Решается отключением питания.
Панель работает с ПЛК110-30
Протокол Modbus TCP (Ethernet) Панель СП - мастер, ПЛК - slave.
Изначально стояли слудующие коммутационные настройки из РП к СП.
Время ожидания - 0 мс
Таймаут - 1500 мс
Попыток - 3
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует
С такими настройками панель зависат практически сразу.
Затем были выставлены коммутационные настройки отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24895&page=2
Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
С этими настройками панель ведет себя адекватнее. Зваисание происходит через сутки - двое.
Настройки ПЛК110 минимальное время цикла 5ms, конфигуратор задач: задача циалическая, интервал 15ms.
В проекте использованы графики, архивация, PFW регистры, рецепты. Создается впечатление что проблема обострилась по мере постепенной нагрузки панели. Хотя возможно это совпадение. Так как проблемы начались изначально. Еще пока проект был минимальный, из-за чего пришлось уходить от коммутационных настроек по умолчанию из РП.