Страница 102 из 375 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 4179

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо. Все получилось

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос следующий возможно ли с помощью кнопки с использованием пароля возводить необходимый бит? Получается что только элемент перехода на экран по паролю спрашивает пароль и выполняет соответствующий переход. А функциональная кнопка пароль не спрашивает, а устанавливается только соответствующий ей уровень доступа. Как же сделать кнопку с паролем на какое либо действие

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanivanih Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос следующий возможно ли с помощью кнопки с использованием пароля возводить необходимый бит? Получается что только элемент перехода на экран по паролю спрашивает пароль и выполняет соответствующий переход. А функциональная кнопка пароль не спрашивает, а устанавливается только соответствующий ей уровень доступа. Как же сделать кнопку с паролем на какое либо действие
    Для каждого действия функциональной кнопки можно настроить уровень доступа (или указать бит ограничения):

    14-06-2018 14-51-44.png

    В этом случае действие не будет выполняться, пока пользователь не подтвердит свой уровень доступа.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемые специалисты помогите советом. Стоит задача вычислять энтальпию воды нагреваемую котлом, в дальнейшем для подсчета тепловой энергии. Вычисление значений энтальпии воды осуществляется на основе таблиц ГСССД 187-99, значения которых оформлены массивом данных зависимости температуры воды от энтальпии воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300?
    Текст программы на Codesys:
    FUNCTION ENTHALPY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Pts : INT := 11;
    data : ARRAY[1..20, 0..1] OF REAL := 0.0,0.06, 10.0,42.1, 20.0,83.9, 30.0,125.8, 40.0,167.58, 50.0,209.4, 60.0,251.2, 70.0,293.1, 80.0,335.0, 90.0, 377.0, 100.0,419.1;
    END_VAR

    ENTHALPY := LINEAR_INT(T, Data, Pts);

    Заранее спасибо.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты помогите советом. Стоит задача вычислять энтальпию воды нагреваемую котлом, в дальнейшем для подсчета тепловой энергии. Вычисление значений энтальпии воды осуществляется на основе таблиц ГСССД 187-99, значения которых оформлены массивом данных зависимости температуры воды от энтальпии воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300?
    Текст программы на Codesys:
    FUNCTION ENTHALPY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Pts : INT := 11;
    data : ARRAY[1..20, 0..1] OF REAL := 0.0,0.06, 10.0,42.1, 20.0,83.9, 30.0,125.8, 40.0,167.58, 50.0,209.4, 60.0,251.2, 70.0,293.1, 80.0,335.0, 90.0, 377.0, 100.0,419.1;
    END_VAR

    ENTHALPY := LINEAR_INT(T, Data, Pts);

    Заранее спасибо.
    Добрый день. См. приложенный проект.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо что помогли разобраться. Теперь стало понятнее. Просто впервые сталкиваюсь с макросами на СИ. Кроме энтальпии аналогично вычисляю значения плотности воды от температуры воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК аналогично все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300? Не могли бы подсказать ка перевести на СИ?
    FUNCTION DENSITY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    Sat : BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    a0 : REAL := 999.83952;
    a1 : REAL := 16.952577;
    a2 : REAL := -7.9905127E-3;
    a3 : REAL := -4.6241757E-5;
    a4 : REAL := 1.0584601E-7;
    a5 : REAL := -2.8103006E-10;
    b : REAL := 0.0168872;
    END_VAR
    VAR
    T2: REAL;
    T4: REAL;
    END_VAR T2 := T * T;
    T4 := T2 * T2;
    DENSITY := (a0 + a1*T + a2*T2 + a3*T2*T + a4*T4 + a5*T4*T) / (1.0 + b*T);
    IF sat THEN DENSITY := DENSITY - 0.004612 + 0.000106 * T; END_IF;

    Заранее спасибо.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Прикладываю пример с Density.

    Если вы сравните ST-код с кодом макроса, то увидите, что отличия в синтаксисе незначительны.
    Основная информация по работе с макросами приведена в справке, если нужно что-то более углубленное - подойдет любой учебник по С.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь, Евгений Кислов, стало понятнее. Буду разбираться дальше с макросами для панелей СП300

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. Есть ли в СП310 аналог фреймов из кодесис?
    2. Допускается ли работа СП (режим мастера) с несколькими слейвами?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Есть ли в СП310 аналог фреймов из кодесис?
    2. Допускается ли работа СП (режим мастера) с несколькими слейвами?
    Добрый день.

    1. Нет.
    2. Да, конечно. Для Modbus RTU/ASCII максимальное число слэйвов в сети ограничено протоколом (247), для Modbus TCP - возможностями панели (8).

Страница 102 из 375 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •