Прибор МВ110-8А 2017 года. Не отвечает по RS.
Диагностика показала, что все цепи RS-485 в норме, пакеты до процессора доходят, ответа нет. Пытаюсь перепрошить прошивкой версии 2.10, но программа не разрешает, пишет:
Как принудительно прошить прибор?Идентификатор прошивки подключенного прибора: 0х7112
Идентификатор загружаемой прошивки: 0х0В12
Это кстати единственный момент когда прибор хоть что-то отвечает.
Последний раз редактировалось SBeaR; 04.10.2022 в 03:43.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Выберите полуавтоматический (сетевые настройки на заводских должны быть, dip1=on)
Если не поможет, то в сервисный центр нужно обратиться.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Добрый день. Подскажите по проблеме. На работающем модуле МВ110-220.8АС загорелся индикатор Авария, перестали считываться показания аналоговых входов. При подключении к конфигуратору М110 прибор виден, показания входов не видны. Перепрошил прибор (на версию 1.07). Индикация АВАРИЯ не исчезла. В конфигураторе М110 прибор виден, связ есть, показания аналоговых входов считываются. В коде последней ошибки (n.Err) стоит 1. При подключении в исходную систему (к контроллеру) пишет ошибку связи (прибор не видит). Что делать.
Добрый день.
Сетевые настройки при подключении через конфигуратор и на контроллере точно одинаковые?
Не установлена ли перемычка сброса на заводские?
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Сейчас все проверил еще раз. Связь с контроллером есть. Вообще связь есть и опрос идет нормально. Нет измерений. Даже после перепрошивки. Т.е. сигнал на аналоговые входа приходит, а не считывается. А что за значение 1 в параметре код последней ошибки (n.Err)?
Еще раз все проверил. Итак, вот ситуация. На МВ110-220.8АС загорелся индикатор авария, индикатор ПИТАНИЕ - -горит, индикатор RS-485 - моргает. Данные в контроллер не передаются (на входах есть сигнал, контроллером считываются значения -32768). После перепрошивки ситуация таже.