Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 237

Тема: ПР-200 Таймер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    а ежели развязывать ПР по выходам с помощью промежуточных реле на 24В, нужно учесть ещё и токи катушек.
    Насос через пускатель должен быть подключен.
    Я хотел пускатели на 220 использовать, так как если они выйдут из строя, то там где система будет использоваться, пускатели с катушками на 24в сложно достать.

  2. #2

    По умолчанию

    Еще дополнение , если в качестве нагрузки релейных выходов будете использовать контакторы с катушкой переменного тока и соленоиды клапанов напрямую ,без промежуточных реле , имейте ввиду , нужно добавить RC фильтры -это продлит жизнь контактам релейных выходов и снизит помехи возникающие при коммутации индуктивной нагрузки.Если решите поставить промежуточные реле, ставьте на рабочее напряжение катушки 24В и параллельно катушки промежуточного реле диод в обратном направлении . Соленоиды клапанов запитать от промежуточного реле, насос возможно тоже, если параметры реле позволят . Я делаю только так, проблем еще не возникало, как со сбоями в работе ПР так и с выходными релюхами приборов. А вот из личных наблюдений выход из строя встроенных реле (именно контактов), которые непосредственно подключаются к контакторам без всякой защиты, как правило происходят , в холодильном оборудовании (контроллерах) на моей практике обычное дело после нескольких лет эксплуатации.Промежуточное реле так-же защитит от возможных кз в нагрузке.Поменять его в случае выхода из строя минутное дело.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.10.2020 в 09:30.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    если в качестве нагрузки релейных выходов будете использовать контакторы с катушкой переменного тока и соленоиды клапанов напрямую
    Насос и соленоиды тоже предполагал через пускатели подключить к ПР

    Если решите поставить промежуточные реле, ставьте на рабочее напряжение катушки 24В и параллельно катушки промежуточного реле диод в обратном направлении . Соленоиды клапанов запитать от промежуточного реле, насос возможно тоже, если параметры реле позволят
    А как выглядит схема подключения к катушкам параллельно диода?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Насос и соленоиды тоже предполагал через пускатели подключить к ПР


    А как выглядит схема подключения к катушкам параллельно диода?
    Если потребители с переменным током - ставьте RC цепочки. Если с постоянным - то обратный диод.
    RC цепочка используется в цепях переменного тока для того же самого - продления службы выходных реле контроллера и другого оборудования. Если у вас частые включения - ставьте, если не очень и пускатели не больше чем 1 величины - можно забить болт.

    Развязка выхода ещё и через реле 24 вольта считаю бесполезным усложнением и удорожанием.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Если у вас частые включения - ставьте, если не очень и пускатели не больше чем 1 величины - можно забить болт.
    Нагрузки, это два дюймовых соленоидных клапана переменного тока на 220в (есть в наличии), Мощность управляющей катушки – 11VA, и насос на 1.5кВт.
    Есть контакторы двухполюсные 20А 220в (в наличии), контакторы на 10А проблематично достать
    ПР 200-24 с блоком питания на 30вт или 60вт (еще не куплен)
    Частота срабатывания соленоидов и насоса не чаще 3-4 раз в сутки.
    Последний раз редактировалось Garo; 22.10.2020 в 00:20.

  6. #6

    По умолчанию

    С реле согласен, нужно по мощней я 15 Вт подразумевал без прм.реле. у меня одно ПР200 работает с двумя аналоговыми входами 4-20, от БП15-24 круглосуточно , выходы не нагружены вообще , управление через RS485 . За два года сбоев не было ни разу . Если без промежуточных реле, то гарантированно хватит. Вход 4-20 в штатном режиме примерно 0,5 Вт на максимуме.Дискретный 0,12Вт.Если веритьРЭ. Лучше конечно сразу взять 30.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.10.2020 в 14:21.

  7. #7

    По умолчанию

    Есть контакторы двухполюсные 20А 220в (в наличии), контакторы на 10А проблематично достать
    Это на насос я так понимаю , ничего страшного.Клапаны Вы решили напрямую, вариант бесспорно рабочий, единственно риск КЗ хорошо если пронесет , а могут и слипнуться несмотря на защиту в виде автомата. Ставить контакторы 20А 220В для управления соленоидами наверное не стоит. особенно без RС фильтра, нужно посмотреть параметры катушки, но сдается мне они нагружать будут выходы больше чем соленоиды. Дело Ваше, но я бы развязал промежуточными реле на 24в ( или на переменку 220в-они более распространены, диод разумеется тогда не ставить ) все выходы , есть и на нагрузку 220в 10-25 А.Для насоса подойдет.Стоят не дорого ,меняются быстро, защитят от кз. , RС цепь сложней сделать чем воткнуть диод.На соленоиды, если впрямую при такой частоте срабатывания на RС можно конечно забить.
    Я хотел пускатели на 220 использовать, так как если они выйдут из строя, то там где система будет использоваться, пускатели с катушками на 24в сложно достать.
    Контакторы и промежуточные реле это немного различные вещи, можно взять в запас одну две релюшки. От контакторов с катушкой на 220 без RС цепи возможно словить помеху, я лично с этим не сталкивался ( но так никогда и не подключал), но где-то на кажется этом форуме человек жаловался на редкие сбои. На рисунке схемка подкл.диода.

    Развязка выхода ещё и через реле 24 вольта считаю бесполезным усложнением и удорожанием.
    У меня на сей счет иное мнение.Подкрепленное определенным опытом , повторюсь именно в тяжелых производственных условиях торгово- производственного и деревообрабатывающего предприятий.Возможно для бытовых целей это не очень актуально. Но стараюсь сетевое напряжение не заводить в управляющие приборы даже к релейным выходам.Был случай заливали водой из прорвавшей трубы щит через вентиляционные щели, причем в ночное время . Было все включено несколько часов, замочило термоконтроллеры ,естественно они заглючили, но после просушки-чистки все заработало, если бы к приборам было подведено 220 сомневаюсь что так легко отделались бы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2020 в 07:52.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    У меня на сей счет иное мнение.Подкрепленное определенным опытом , повторюсь именно в тяжелых производственных условиях торгово- производственного и деревообрабатывающего предприятий.Возможно для бытовых целей это не очень актуально.
    В промышленности и условия потяжелее, и нагрузки помощнее, и надёжность требуется другая, это да. Поэтому для промышленности много всяких приколов придумали, например контакторы с электронным управлением, типа АББшных AF...Z. Да и для простых контакторов выпускают готовые RC-цепочки. Всё это, к слову, по довольно-таки несмешным ценам. В быту многие промышленные решения -- ненужная трата денег.

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ставить контакторы 20А 220В для управления соленоидами наверное не стоит. особенно без RС фильтра, нужно посмотреть параметры катушки, но сдается мне они нагружать будут выходы больше чем соленоиды.
    Хорошее замечание. В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Хорошее замечание. В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
    У меня 35вт 24VDC уже 4года отработали. С количеством включений-отключений по 300-500 раз за смену.
    TVS диоды или варисторы ставим, не забываем- а то ресурс намного уменьшится.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •