  1. #1

    По умолчанию

    Дорого это, аналоговым каналом с дискретами работать, но конечно можно.
    Например выставив параметры канала на 4-20мА, далее по закону Ома резисторами выставляете требуемый ток.
    Можно хоть шлейф делать и программно определять какой именно контакт сработал
    http://lapshinvr.ru/articals/okhrann...a-na-oven.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Дорого это, аналоговым каналом с дискретами работать, но конечно можно.
    Например выставив параметры канала на 4-20мА, далее по закону Ома резисторами выставляете требуемый ток.
    Можно хоть шлейф делать и программно определять какой именно контакт сработал
    http://lapshinvr.ru/articals/okhrann...a-na-oven.html
    Что самому сделать можно, это понятно, просто в старых модулях МВ110-8А при выборе типа канала "сухой контакт" предусмотрено подключение двух контактов с диагностикой линии и никаких дополнительных действий не требуется... Хотелось бы видеть в этих модулях похожую систему.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопросы и пожелания:

    Имеем модули MB210-204 (2 шт.) и MB210-201
    Попробовал установку IP адреса через кнопку разовой установки. Не работает. Совсем. Остается заводской IP. Пробовал на всех трех модулях, результат отрицательный. Оно вообще работает?

    ОВЕН конфигуратор. Обнять и плакать. В голове не укладывается - как так можно написать программу, что она запускается дольше любого браузера?
    Да что там браузера - по-моему, это вообще рекордсмен по времени старта в общем зачёте.

    И объясните разработчикам, что если у модуля интерфейс Ethernet, то это еще не значит, что задержки при обращении к нему будут исчисляется единицами миллисекунд. Там могут быть и десятки и сотни. И Это нигде не настраивается.

    В работе вроде пока без нареканий, на одном объекте стоят и работают MB210-204 и MB210-201 2 месяца, вроде без нареканий. Это вторая партия.

    Но первичная настройка - тихий ужас.

    ЗЫ: да, ещё один важный момент - из конфигуратора можно выполнить перезагрузку модуля? Что-то я не нашёл.
    Последний раз редактировалось imaex; 20.02.2019 в 10:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Попробовал установку IP адреса через кнопку разовой установки. Не работает. Совсем. Остается заводской IP. Пробовал на всех трех модулях, результат отрицательный. Оно вообще работает?
    Работает, но пока могут возникать проблемы при подключенном wi-fi на ПК. Попробуйте отключить wi-fi и задать IP кнопкой. При этом модуль должен быть запитан =24 В, а не от usb.

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    ОВЕН конфигуратор. Обнять и плакать. В голове не укладывается - как так можно написать программу, что она запускается дольше любого браузера?
    Да что там браузера - по-моему, это вообще рекордсмен по времени старта в общем зачёте.
    К сожалению должен с вами согласиться. На ssd время запуска занимает около 10 секунд.

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    ЗЫ: да, ещё один важный момент - из конфигуратора можно выполнить перезагрузку модуля? Что-то я не нашёл.
    В текущей версии конфигуратора - нет. В будущем планируем добавить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Работает, но пока могут возникать проблемы при подключенном wi-fi на ПК. Попробуйте отключить wi-fi и задать IP кнопкой. При этом модуль должен быть запитан =24 В, а не от usb.
    Не очень понял - при чем тут wi-fi и ПК? Модуль подключен к роутеру (он же сервер DHCP) со стороны его локального Ethernet-порта, т.е. L2. Wi-fi на роутере нет. Выдача адреса для модуля при нажатии кнопки не регистрируется. Я как-то неправильно понимаю принципы взаимодействия dhcp-клиента и dhcp-сервера? Про подключение через usb разговора нет, даже не пробовал.

    PS: кстати, не подумал. Надо было попробовать по питанию модуль перезагрузить после нажатия кнопки. Он же не воспринимает новый IP до перезагрузки. Ладно, эти уже не буду трогать, со следующей партией попробую.
    Последний раз редактировалось imaex; 20.02.2019 в 13:01.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Не очень понял - при чем тут wi-fi и ПК?
    Поясню. Например, модуль подключен по Ethernet к ПК напрямую. В это время ПК подключен по wi-fi к другой сети. При нажатии кнопки на модуле, конфигуратор слушает не локальный Ethernet, на котором модуль, а сеть wi-fi, даже если в расширенных настройках выбран именно Ethernet.

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Он же не воспринимает новый IP до перезагрузки.
    При задании сетевых настроек с помощью сервисной кнопки перезагрузка модуля не требуется.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Поясню. Например, модуль подключен по Ethernet к ПК напрямую. В это время ПК подключен по wi-fi к другой сети. При нажатии кнопки на модуле, конфигуратор слушает не локальный Ethernet, на котором модуль, а сеть wi-fi, даже если в расширенных настройках выбран именно Ethernet.
    А можно пояснить, при чём тут ПК, конфигуратор и wi-fi (в который модуль не умеет), если мы говорим про DHCP?
    Представим себе, что ПК и конфигуратора на данном этапе просто нет. Вообще. Они ведь для получения настроек IP по DHCP не нужны совсем.

    У меня такое впечатление, что модуль получать настройки по DHCP просто не умеет. Исходя из того, что Вы выше сказали.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени
    Может я что то не понимаю, но названия модулей дискретного и аналогового (универсального) должны отличаться.
    На главной странице оба модуля, как МВ210 обозначены

    Еще по конфигуратору подскажите. Установил последнюю версию, но в списке поддерживаемых устройств только КТР, СУНА и ТРМ. Или в оффлайне не все устройства видны?
    Последний раз редактировалось SA104; 21.02.2019 в 12:00.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Может я что то не понимаю, но названия модулей дискретного и аналогового (универсального) должны отличаться.
    На главной странице оба модуля, как МВ210 обозначены
    МВ - модуль ввода. Различие в цифрах: 1хх - аналоговый ввод, 2хх - дискретный ввод.

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Еще по конфигуратору подскажите. Установил последнюю версию, но в списке поддерживаемых устройств только КТР, СУНА и ТРМ. Или в оффлайне не все устройства видны?
    Модулей Мх210 пока нет в списке оффлайн. Добавим в одном из следующих релизов конфигуратора.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо
    Я про это имел ввиду2.jpg
    Дезориентирует немного.

Страница 10 из 66 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18