Страница 10 из 373 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 4157

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Раз тема общая поспрашиваю тут:

    1. Можно ли в конфигураторе задать несколько PLC с которых читать по модбасу ? То есть PLC порт подключен к модбас-сети в которой есть два контроллера, как прописать конфигурацию, чтобы потом для элементов можно было выбирать с какого контроллера читать данные? Или можно читать только с одного, а для второго использовать макросы? Это конечно пугает, ибо Magelis лохматых годов выпуска умеет задавать топики в конфигурации.

    2. Мне хотелось бы сделать Таблицу тревог, состоящую из одной строки внизу экрана, в которую соответственно по очереди поступали алармы. Но я не понял, как их квитировать? То есть я квитирую какой-то, потом в этой строке по идее должен появляться следующий в очереди аларм и т.д. Вешать на кнопку макрос? Есть ли готовые примеры ?
    Пока все, спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Раз тема общая поспрашиваю тут:

    1. Можно ли в конфигураторе задать несколько PLC с которых читать по модбасу ? То есть PLC порт подключен к модбас-сети в которой есть два контроллера, как прописать конфигурацию, чтобы потом для элементов можно было выбирать с какого контроллера читать данные? Или можно читать только с одного, а для второго использовать макросы? Это конечно пугает, ибо Magelis лохматых годов выпуска умеет задавать топики в конфигурации.

    2. Мне хотелось бы сделать Таблицу тревог, состоящую из одной строки внизу экрана, в которую соответственно по очереди поступали алармы. Но я не понял, как их квитировать? То есть я квитирую какой-то, потом в этой строке по идее должен появляться следующий в очереди аларм и т.д. Вешать на кнопку макрос? Есть ли готовые примеры ?
    Пока все, спасибо
    1.
    Можно
    Захват-1.png

    2.
    В таблице тревог нет квитирования. Квитирование есть в исторических событиях
    Захват-2.png
    Для перебора записей и квитирования используйте кнопки событий
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    А как работает подтверждение, для текущей строки или всей таблицы сразу? Если только для текущей, то при подтверждении появляется следующая запись сама(если у меня будет одна строка)?
    Кнопка автоматически привязывается к таблице?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    А как работает подтверждение, для текущей строки или всей таблицы сразу? Если только для текущей, то при подтверждении появляется следующая запись сама(если у меня будет одна строка)?
    Кнопка автоматически привязывается к таблице?
    Подтверждение только для текущей строки таблицы. Перебирать строки в таблице можно только кнопками с событиями "Следующий элемент", "Предыдущий элемент", "Следующая страница", "Предыдущая страница"


    ИМХО. Информативность таблицы с одной строкой приближается к 0.
    Так же не вижу смысла в столбце "Квитирование", я его просто удаляю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2016 в 21:51.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ИМХО. Информативность таблицы с одной строкой приближается к 0.
    Тут немного другая логика просто...
    я попробовал сейчас с однострочной таблицей тревог - при поступлении события - оно отображается в строке, но квитирование ничего не дает, а я хотел бы чтобы при нажатии кнопки с квитированием, текущий аларм уходил из таблицы и в строку помещался следующий не квитированый аларм, если он есть. То есть оператору не нужно бегать по таблице кнопками перемещения квитировать каждый аларм, это в два раза больше кнопочных действий - неудобно.

    Как вариант думаю можно сделать вариационный текст, в который загнать массив аварий, и в макросе при обнаружении аларма писать соответствующий индекс в регистр массива.

    И еще вопрос, есть ли сдвиг адресов при запросе при обращении к контроллеру по PLC порту, то есть если в контроллере адрес 402584, то в панели такой же адрес забивать или есть смещение?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    еще вопрос, как реализовать 4 состояния клапана, чтобы на каждую цифру от 1 до 4-х свое изображение появлялось.
    в свойствах Клапана есть настройки вида- Закрыт, Открыт1, Открыт2, Открыт3, но как они привязаны к регистру не понятно.
    Вам больше элемент Динамическое изображение подойдет, на мой взгляд.

  7. #7

    По умолчанию

    Макрос помещенный в окне тревог будет запускаться или нет?

    В симуляции вобще зуммер должен работать ?

    пишу вот такой код
    if (PSB[500]) Beep();

    но даже если включаю конпкой этот бит, но нет зуммера

  8. #8

    По умолчанию

    ну вообще, у меня конфигуратор СП300, не знаю есть ли смысл глубоко копать

    Еще вопрос возник - какой объем данных можно передать между панелью и ПЛК на скорости 19200 ? То есть хотя бы 100 регистров/сек будут из ПЛК читаться без проблем ?

  9. #9

    По умолчанию

    И как победить кирилицу в комментариях макросов? после сохранения она превращается в абракадабру

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо за подсказки. с битами понятно.
    получилось открыть расширенные настройки, а реально ли сделать Таблицу ввода данных с 5-ю столбцами или проще пять таблиц-столбцов просто поставить рядом ?

Страница 10 из 373 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •