Попробуйте использовать данную версию для работы с адресами в модбас.
MVU8_v2009.zip
Попробуйте использовать данную версию для работы с адресами в модбас.
MVU8_v2009.zip
Попробовал, помогло. Для протокола ModBus удалось установить адрес некратный 8. Так что, частично задача решена.
Частично, т.к. открылся другой баг - после перевода прибора (Запись + INIT) и программы на адрес некратный 8 программа не может войти в связь с прибором, хотя в сетевых настройках программы все установки соответствуют прибору. Конфигуратор МВА8 не имеет этого бага - он входит в связь при любом адресе.
В качестве гипотезы, конфигуратору при вхождении в связь не удаётся перевести прибор на протокол ОВЕН с адресом некратным 8, срабатывает аналогичная проверка. Дальнейшее конфигурирование МВУ8 доступно только с замкнутым J2 и заводскими настройками сети как для случая когда сетевые настройки неизвестны (описано в руководстве).
Факультативный вопрос: назначение J3 в МВУ8и МВА8?