Для варианта на 220В- проверяем каким сечением проложена линия до объекта(надо не менее 6мм2 по меди/алюминий от 10 и выше/). Автомат/плавкая вставка/ от 40А.
Вариант на 380В- сечение падает до 2,5мм2 медь/алюминий-6/, автомат от 20А/3 полюса/. Разгружаете как свои сети по току так и электроснабжающей организации, у которой еще куча клиентов на 220В. Тут не вижу проблемы разделить Ваши тены на 3+3+(2+0,18)кВт на каждую фазу, и управление остается на 220В.