  1. #1

    По умолчанию

    Цепляю МВ-110-16ДН (дискретные входы).
    Вышло что-то вроде
    Код:
    IF (port_opened=2) THEN
    
    rd_regs(
    		...
    
    		FirstAddr:=51 (*регистр*)
    
    		Quantity:=1, (*кол-во регистров*)
    		.....
    );
    
    END_IF
    
    IF err=0 THEN (*если нет ошибок, потрошим байты на биты*)
    		in1:=Buffer[1].0;
    		in2:= Buffer[1].1;
    		...
    		in8:=Buffer[1].7;
    
    		in9:=Buffer[0].0;
    		in10:=Buffer[0].1;
    		...
    		in16:=Buffer[0].7;
    END_IF
    но это только входы. Сейчас буду проверять, если железку найду.
    Как бы половчее счетчики зацепить, чтобы несколько раз не гонять чтение?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mc_ Посмотреть сообщение
    Как бы половчее счетчики зацепить, чтобы несколько раз не гонять чтение?
    Естественно, групповым чтением. Укажите в функции соответствующее число регистров.

Похожие темы

  1. ПЛК63 Modbus Master
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 13:14
  2. ПЛК63 + МВ110-8ДФ
    от Serban в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 11:29
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 17:29
  5. ПЛК63 Modbus-ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •