Показано с 1 по 10 из 34

Тема: Умер выход МДВВ-Р после КЗ.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    при включении они могут дать бросок тока даже больший, чем от ламп накаливания.
    Так что рекомендация - поставьте на этот выход промежуточное реле с мощными контактами. Что-нибудь типа РЭК-77.
    в инструкции МДВВ сказано, что реле коммутируют 8 А 220 В. Я правильно понимаю что при включении китайских лампочек возможен бросок тока в 50 раз с 160mA до более 8А (а желательно гораздо больше) настолько что реле пригорело?

    Реле поставить можно, хотя они здоровые, но вы уверены то это поможет? И на сколько их ставить? на 10-20 ампер? у меня есть ведро 3 амперных...
    Последний раз редактировалось sadspirit; 24.12.2012 в 09:07.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sadspirit Посмотреть сообщение
    в инструкции МДВВ сказано, что реле коммутируют 8 А 220 В. Я правильно понимаю что при включении китайских лампочек возможен бросок тока в 50 раз с 160mA до более 8А (а желательно гораздо больше) настолько что реле пригорело?

    Реле поставить можно, хотя они здоровые, но вы уверены то это поможет? И на сколько их ставить? на 10-20 ампер? у меня есть ведро 3 амперных...
    В РЭ на МДВВ указан предельный ток, который могут коммутировать контакты реле. Реле сможет сделать несколько сотен таких коммутаций, и его контакты разрушатся и заварятся, что у Вас и произошло. Надо брать модули с транзисторами на выходе и ставить промежуточные реле. Лампы надо использовать энергосберегающие. Для ограничения пускового тока надо последовательно с лампой включать термистор.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.12.2012 в 22:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sadspirit Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю что при включении китайских лампочек возможен бросок тока в 50 раз с 160mA до более 8А (а желательно гораздо больше) настолько что реле пригорело?
    Правильно. Если китайцы сэкономили в схеме лампочки "пусковой" NTC-термистор, то кратность импульса тока в момент подачи питания непредсказуема. Разряженный конденсатор в момент подключения к источнику напряжения - это эквивалент короткого замыкания в цепи... Слишком кратковременного КЗ, чтобы автомат успел сработать, но вполне достаточного, чтобы сварить контакты реле между собой. У меня в гараже однажды китайская 100-ваттная "энергосберегайка" контакты выключателя меж собой сварила (свет включился, а выключаться отказался), что уж о реле говорить...

    У РЭК-77 контактные пятаки размером, как у небольшого пускателя - сварить их между собой куда сложнее. Да и заменить его в случае необходимости дешевле, чем релюшки в МДВВ-Р перепаивать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sadspirit Посмотреть сообщение
    в инструкции МДВВ сказано, что реле коммутируют 8 А 220 В. Я правильно понимаю что при включении китайских лампочек возможен бросок тока в 50 раз с 160mA до более 8А (а желательно гораздо больше) настолько что реле пригорело?

    Реле поставить можно, хотя они здоровые, но вы уверены то это поможет? И на сколько их ставить? на 10-20 ампер? у меня есть ведро 3 амперных...
    Вы когда-нибудь пробовали разряжать конденсаторы большой емкости после их отключения от источника напряжения замыканием их выводов? Например 300 мкФ при напряжении заряда 300 В?. Если да то должны знать какой силы искра при этом возникает. Аналогично и при заряде такого конденсатора будет очень большой бросок тока, если не применять мер по его ограничению.
    У дешевых бес трансформаторных блоков питания нет ограничения зарядного тока конденсаторов входного выпрямителя. После диодного моста стоит конденсатор большой емкости, по этому при включении питания бросок тока заряда этого конденсатора ограничен только сопротивлением подводящих проводов.
    Вместо ведра трех амперных реле в цепи питания поставьте позистор. Он обеспечит плавное нарастание тока в цепи. И меньше про размерам и дешевле будет.
    http://www.youtube.com/watch?v=Caet3WUf0nU
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    позистор
    Уточню, что "позистор" - это таки термистор с PTC (Positive Temperature Coefficient), увеличивающий сопротивление при нагреве. А в данном случае нужен термистор с NTC (Negative ...), который в момент пуска имеет повышенное сопротивление, а затем снижает его, разогреваясь от протекающего тока.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    Уточню, что "позистор" - это таки термистор с PTC (Positive Temperature Coefficient), увеличивающий сопротивление при нагреве. А в данном случае нужен термистор с NTC (Negative ...), который в момент пуска имеет повышенное сопротивление, а затем снижает его, разогреваясь от протекающего тока.
    Или PTC с параллельно включенным обычным резистором с относительно большим сопротивлением, как на видео (в конце).
    В этом случае в момент включения питания ток заряда будет протекать через обычный резистор, который затем будет за шунтирован малым сопротивлением остывшего позистора.
    И в дальнейшем ни чего не будет бесполезно нагреваться.
    По моему так будет экономичнее и еще один плюс - позистор сможет дополнительно выполнять функцию самовостанавливающегося предохранителя в цепи коммутации.
    И наверно будет работать если кто-то решит поморгать светом.
    Последний раз редактировалось petera; 24.12.2012 в 14:14.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Или PTC с параллельно включенным обычным резистором
    Можно и так, но зачем? NTC-термисторы, специально предназначенные для ограничения "inrush current" (с холодным сопротивлением в единицы ом и допустимым током в единицы ампер) - стандартное, массово производимое изделие. А при быстрой коммутации одинаково плохо будут работать как NTC, так и PTC, тепловая инерция мешает.
    Не всегда необходимо искать какой-то могучий термистор под мощную нагрузку. Если эта нагрузка составлена из десятка не слишком мощных потребителей (те же лампы освещения), можно последовательно с каждым из них воткнуть персональную "таблетку".
    Кстати, у обычных ламп накаливания, включенных через правильно подобранный NTC, срок службы увеличивается в несколько раз. Они же, как правило, сгорают именно в момент включения - из-за броска тока на холодной нити.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.07.2008
    Адрес
    Караганда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    Не всегда необходимо искать какой-то могучий термистор под мощную нагрузку. Если эта нагрузка составлена из десятка не слишком мощных потребителей (те же лампы освещения), можно последовательно с каждым из них воткнуть персональную "таблетку".
    Кстати, у обычных ламп накаливания, включенных через правильно подобранный NTC, срок службы увеличивается в несколько раз. Они же, как правило, сгорают именно в момент включения - из-за броска тока на холодной нити.
    Кстати хорошее решение, для продления срока службы ламп - я бы использовал и только для этого.
    По теме: как автор применил термин "колхозить" надо RC-цепи параллельно контактам реле и будет счастье. Искра уменьшиться, может даже пропадёт (визуально) - это как колхозить будете.
    На рейку можно поискать может есть какие либо блоки искро защиты - тоже самое, что и руками соорудите, проводов больше.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван П Посмотреть сообщение
    По теме: как автор применил термин "колхозить" надо RC-цепи параллельно контактам реле и будет счастье. Искра уменьшиться, может даже пропадёт (визуально) - это как колхозить будете.
    После такого колхоза с шунтированием контактов реле RC цепочкой, можно когда нибудь с табуретки загреметь, если лампочку выкручивать/закручивать в люстру. Ведь можно и забыть, что при разомкнутых контактах реле (свет вроде выключил) лампочка осталась под напряжением через RC цепочку.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  2. После неудачной прошивки ПЛК 100 умер
    от evg_mart в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 15:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  4. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  5. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •