Приветствую всех форумчан!
Наше предприятие приступило к выпуску ряда блоков управления котлами средней мощности (газо-мазутными и твердотопливными, паровыми и водогрейными) на базе приборов ОВЕН.
Сейчас занимаемся получением разрешения на применение этих блоков, для которого требуется выполнить расчет надежности.
На наш запрос в ООО "НПФ ОВЕН-К" о времени наработки на отказ модулей был получен официальный ответ, в котором указывались 50000 ч для МДВВ, МВА8 и ИП320, но для ПЛК100 и БП только 10000 ч, что приводит к недопустимо низкому показателю всего блока.
Вероятно, это связано с износом аккумулятора в ПЛК и "высыханием" электролитических конденсаторов. В связи с этим, вопрос - возможно ли увеличение расчетного времени наработки ПЛК и БП при:
- ограничении температуры эксплуатации модулей (от 5 до 50°С);
- ограничении диапазона изменения напряжения сети (220В+10%-15%);
- уменьшении пульсаций сети при использовании сетевых фильтров;
- программном отключении разряда аккумулятора при отключении внешнего питания;
- увеличении запаса по мощности применяемых БП;
- выполнении определенных рекомендаций периодического технического обслуживания модулей;
- регламентированной замене модулей в блоке по определенным критериям?