У HD-4022.10U диапазон регулирования напряжения 10...220 В. Он вам не подойдет. К тому же ток вашей нагрузки 39.5 А, что все лишь на пол ампера отделяет ттр от пробоя (максимально допустимый ток у HD-4022.10U - 40А)
БУСТ2 для вас предпочтительнее. Работать будет приведенная вами схема так: от датчика температуры сигнал идет на трм210, который в соответствии с заданной уставкой формирует управляющее воздействие в виде унифицированного сигнала (4...20мА либо 0...10В). Данный сигнал от трм210 "идет" на БУСТ2, который в совою очередь производит отпирание/запирание симисторов ограничивая мощность тена. Опишите что за экстренный случай? Каковы условия его возникновения?