    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    жду, когда сможете, помочь)
    Пропустите выходной сигнал с блока CTRL_PI через функцию F_LIN2 из той же библиотеки OSCAT
    X1:=0
    X2:=5
    Y1:=5
    Y2:=0
    На выходе будет сигнал с обратным направлением изменения.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Пропустите выходной сигнал с блока CTRL_PI через функцию F_LIN2 из той же библиотеки OSCAT
    X1:=0
    X2:=5
    Y1:=5
    Y2:=0
    На выходе будет сигнал с обратным направлением изменения.
    Это не должно работать, пид посчитал разницу между уставкой и текущей температурой вычислил процент открытия например 30процентов, а дали команду исполнительному механизму 70процентов, другими словами там где клапан должен закрываться он еще больше откроется. Тут как раз должно быть, при нагреве если уставка выше текущей, то клапан открывается, а при охлаждений должен закрываться, чтоб это обеспечить в формуле надо менять местами уставку с текущей

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это не должно работать, пид посчитал разницу между уставкой и текущей температурой вычислил процент открытия например 30процентов, а дали команду исполнительному механизму 70процентов, другими словами там где клапан должен закрываться он еще больше откроется. Тут как раз должно быть, при нагреве если уставка выше текущей, то клапан открывается, а при охлаждений должен закрываться, чтоб это обеспечить в формуле надо менять местами уставку с текущей
    думаю, в моем случае petera будет прав. так как сигнал подается не на клапан, на электродвигатель, который вращаясь гонит охлаждающую жидкость с разной скоростью. мне как раз сигнал надо будет подавать, на уменьшение скорости вращения.
    как вы думаете?

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 18:47
  2. Регулирование выходной мощности ТРМ151.Х.РК(СТ).ХХ
    от незарегистрированый в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 00:00
  3. Выходной контроль
    от SergeyNG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 13:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •