  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Под срабатыванием я подразумеваю замыкание
    Согласно схеме в паспорте, дискретные входы данного ПЛК подключаются без внешнего источника питания. Соответственно, как я понимаю, источник опорного напряжения должен находиться внутри ПЛК. Так вот при подключении вольтметра к 0-1, 0-2 первой группы и 0-3, 0-4 второй группы он показывает 0 В.
    Все входы замыкали перемычками - ПЛК всё равно не видит, что они замкнуты.
    Горе Вы специалист. Если используете прибор для замыкания входов, то он должен работать в режиме измерения тока, а не напряжения. В этом случае прибор покажет ток входной цепи дискретного входа ПЛК и должен загореться соответствующий светодиод. Вперед, о результате доложить.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2012 в 14:05.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  3. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
  4. спалили дискретные входы Plc150
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:12
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •