Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Подключение ПЧВ по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, Алексей.
    Скажите пожалуйста, какие значения у вас выставлены в параметрах
    8-30, 8-31, 8-32, 8-33. Через конфигуратор отдельно к ПЧВ подключались?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Алексей.
    Скажите пожалуйста, какие значения у вас выставлены в параметрах
    8-30, 8-31, 8-32, 8-33. Через конфигуратор отдельно к ПЧВ подключались?
    Здравствуйте Артем.

    Вот параметры:
    8-30 [2] 8-31 [50] 8-32 [2] 8-33 [2]

    Конфигуратором не пользовался раньше, не замечал его существования. Скачал, попробовал, работает.

    Единственно один параметр выпадает из его пониманий диапазона. Может старая прошивка в ПЧВ.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.PNG 
Просмотров:	632 
Размер:	64.8 Кб 
ID:	7622   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.PNG 
Просмотров:	451 
Размер:	57.7 Кб 
ID:	7623  