У вас зачем то на мнемосхеме элемент "Значение" имеет выход "Ввод значения" связанный с командой 1. Он явно лишний.
По проблеме - скорее всего проблема в ОРС сервере или устройстве. На вход OPC сервера поступает 1, но он не посылает команды записи в устройство.
Попробуйте использовать для обмена с устройствами протокол Modbus и наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Для ваших устройств в нем есть готовые конфигурации. Только при управлении выходом нужно посылать не 0 или 1, как на протоколе ОВЕН, а числа от 0 до 1000 (просто умножайте значение команды на 1000 в модуле "Расчет" и направляйте результат в ОРС).