  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    мне хочется использовать именно релейные выходы, но могу ли я быть уверенным в том, что после нескольких месяцев после сдачи обьекта мне не начнут жаловаться на плк с релейными выходами?
    А можете ли Вы быть уверенным в том, что через несколько месяцев после сдачи объекта Вам не начнут жаловаться на внешние реле, если ПЛК будет с буквой К. Зашунтируйте катушки пускателей RC-цепочками и с релейными выходами ПЛК все будет нормально, т.е. они исправно отработают свой ресурс. Прикиньте, сколько раз за год щелкнет наиболее часто срабатывающее реле ПЛК и сравните с ресурсом реле (электрический износ). Если ресурс реле будет больше, значит, в течение года все будет нормально.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.12.2012 в 20:41.