Показано с 1 по 10 из 158

Тема: Блиииин! Мы реально теряем деньги.. и время!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Работаю в организации, занимающейся эксплуатацией зданий, ТП, ЦТП, узлы учёта, приточки, ОПС местами. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ против любых ПЛК и ПР на объектах, почему?:
    1. на данный момент 1! человек закрывает всё направление КИПиА по объектам, около 90шт, по всей деревне (москва)
    2. на объектах нету никакого обслуживающего персонала кроме дворников и сантехников. и то редкость.
    3. наличие ПЛК или ПР на объекте подразумевает бук на шее, который надо тащить 1,5 часа до работы потом весь день по метро, и 1,5 часа домой.. сумки хватает на 2-3 месяца, отрывается ремень, ручка затем протираются углы.. машина в москве удел тех, кто никуда не спешит..
    4. Виснет и дохнет ВСЁ!! и чем дороже коробчёнка, тем меньше шанс дождаться её окупаемости, поэтому Овен, ни один прибор не выжил в наших условиях с 1998г..

    А теперь представте картину - звонок 31 декабря в 22.00 "Серёг! тутА Это, как-бЭ, Ё.........М......Б.... Гвс нету! Ё.....Б...... Чё делать?!!
    Если на объекте ПЛК говорю всё выключи, и по включай в "ручку" насосы, КЗР-ы и прочее. А если "продвинутый" проектировщик не предусмотрел переключателей "авто-руч" то что?
    А если на объекте ТРМ32, ТРМ132, ТРМ133, и прочие ТРМ202. То даже по телефону, даже сантехнику можно объяснить что сделать.
    Лет 8 назад когда я был больше "теоретиком" тоже была ложная эйфория по поводу ПЛК - одЫн коробочка и всёсем рулит! красота, инновации, интеллект! модем сбоку - ваще зер гуд! тоже возмущялся по поводу переключателей "Ручн-0-Авто" но побегав с буком по ночному городу...
    Так что правильно тут заметили кесарю - кесарево! а вентилятор на столе можно и выключателем включить.

    Книженцию скачал конечно, надо захалявить где-нить ПЛК63, побаловаться для дачи или гаража..

    По поводу времени и денег. Учится конечно надо, профессия у нас такая, но за последние несколько лет мы ушли от модных ПЛК в сторону ТРМ, появилось время на детей, ремонт свежекупленной квартиры, строительство свежекупленного дома... и всё это "свежекупленное" с 08, 10, 11 года, самый кризис, пока все на боку лежали.

  2. #2

    По умолчанию

    To Wildelectric:

    1). Если проектировщик не предусмотрел переключателя руч\авт - то это не означает, что виновата автоматика на плк. Проектантов нужно нормальных подбирать и контролировать их работу.
    2). ТРМ-ы - это те же ПЛК, только запрограммированные на заводе. И что? Они от этого лучше работать стали?!
    3). Работают Овеновские ПЛК-63 и ПЛК-73 - в ужасных условиях как по питающей сети, так и по условиям эксплуатации - никаких сбоев. Нужно нормально подбирать шкаф автоматики и фильтры по питанию, а также правильно составлять программу.
    4). "Дяде Васе" сантехнику, если он в КИПиА ничего не смыслит бесполезно что-то объяснять по телефону как про ТРМ, так и про ПЛК.
    Очень бы хотелось посмотреть на то, как подобный сантехник попробовал бы перенастроить ТРМ-151 с помощью указаний по телефону.

  3. #3

    По умолчанию

    TO KIRILL:

    Не обращайте внимания на таких людей - это палка в колесе всей отрасли автоматизации. Насмотрелся на подобных за свою жизнь немало.
    Кроме ностальгирования по старью и восхваления древней автоматики (реле, аналоговые регуляторы и.т.п.) - эти люди ни к чему более непригодны.
    Вы совершенно правы - будущее за ПЛК и подобными им устройствами.
    И все разговоры про то, что, якобы, ПЛК обладают более низкой надёжностью, чем системы на локальных компонентах (регуляторах и.т.д.) -- не выдерживают никакой критики.
    Про это написано горы книг и подтверждено многолетней практикой.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    но за последние несколько лет мы ушли от модных ПЛК в сторону ТРМ, появилось время на детей, ремонт свежекупленной квартиры, строительство свежекупленного дома... и всё это "свежекупленное" с 08, 10, 11 года, самый кризис, пока все на боку лежали.
    Написанное вами говорит ровно об одном, - у вас нет адекватного, грамотного разработчика АСУ ТП, понимающего технологию работы объектов и особенности их эксплуатации. Уровень надежности и условия эксплуатации ТРМ и ПЛК Овен одинаковый, если ТРМ работает а ПЛК нет, значит разработчик системы - дурак.

  5. #5
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    Работаю в организации, занимающейся эксплуатацией зданий, ТП, ЦТП, узлы учёта, приточки, ОПС местами...
    1. на данный момент 1! человек закрывает всё направление КИПиА по объектам, около 90шт, по всей деревне (москва)
    2. на объектах нету никакого обслуживающего персонала кроме дворников и сантехников. и то редкость.
    3. наличие ПЛК или ПР на объекте подразумевает бук на шее, который надо тащить 1,5 часа до работы потом весь день по метро, и 1,5 часа домой.. сумки хватает на 2-3 месяца, отрывается ремень, ручка затем протираются углы ...
    великолепная энерго(и не только) эффективность на вашем предприятии!

    куча цтп,тп,зданий и приточек и на фсе это 1 киповец(вместо 90) и протертый
    ремень на сумочке,прикиньте за вечерним чаем какую прибыль получают хозяева
    этих предприятий? ===> российский эксплуататор самый БЕСпощадный эксплуататор в МИРе! :о)

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:30
  2. 2 активных датчика на ТРМ 138. Реально?
    от Peres в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:08
  3. слушать модбас реально.
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 19:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •