Показано с 1 по 9 из 9

Тема: OPC-сервер Lectus и ПЛК-150

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    У меня такая проблема. подкл через тср, через 2 хаба. может ли последовательное подключение через 2 хаба быть причиной ошибки соединения.
    Находясь около хаба, что поближе всё работает корректно (лектус подключается)
    Отвечу сам себе так как чет никто не сталкивался походу
    Проблема скрылась в номере порта. Если напрямую связывался, то 502 (по умолчанию Лектуса) а вот через 2 хаба при этом один из хабов был у сисадмина и видимо этот порт у него уже кем то занят, сменил на 120 и всё стало ОК. Но сисадмин говорит что не может быть такого, хотя факт остаётся фактом.
    У кого возникли трудности 150-лектус, пишите в ЛС, помогу как смогу
    Последний раз редактировалось Scream; 17.12.2012 в 13:52.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •