Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да и очередь надо делать энергонезависимую ,что для ПР110 не возможно.
    а смысл? если пропало эл-во, то скорее всего оно пропало и у насосов, так что всё равно их включать заново.
    т.е. можно новую очередь строить...


    ну и про наработку - либо пусть UPS ставят, либо считаем, что схема ротации стремиться выравнять наработку насосов,
    так что после перезагрузки просто будем считать, что наработка насосов равна.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    а смысл? если пропало эл-во, то скорее всего оно пропало и у насосов, так что всё равно их включать заново.
    т.е. можно новую очередь строить...


    ну и про наработку - либо пусть UPS ставят, либо считаем, что схема ротации стремиться выравнять наработку насосов,
    так что после перезагрузки просто будем считать, что наработка насосов равна.
    К сожалению ,насосы ,так не считают моторесурс он ограничен .Да и другие насосы не знают ,что один из них ,снят и в ремонте.
    Можно решить по другому - если нужно выравнивать моторесурс по наработке ,то используй данный макрос в ПР114 с энергонезависимыми ФБ (счетчик)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 19:17.