Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH

Комбинированный просмотр

Magistr05 Связь ПЛК 150 и панели... 21.11.2012, 03:56
lara197a Поставьте Modbus RTY 21.11.2012, 12:53
Magistr05 Спасибо, YuriBel. Вы в... 21.11.2012, 16:45
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Опять-таки без претензий на истину, мне показался странным тип устройства для битовых лампочек и переключателя. Попробуйте поставить вместо 3x bit 0 x bit. Может делается попытка считать данные не той командой, на которую готов отреагировать ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Безрезультатно. Появился ещё один вопрос, в плк в параметрах модуля modbus rtu slave стоит 16-ый адрес, как его задать в панели при параметрах чтения 0х? В Конфигураторе сп200 под панель сп270 задавался отдельно адрес, а далее в зависимости от элемента, обращение либо к целому регистру, либо к отдельным битам в нём.

  3. #3

    По умолчанию

    Что-то вы меня запутываете, либо сами запутались.
    Если у вас в ПЛК есть Modbus slave, и у него есть адрес 16, то это означает, что при обращении панели к устройству с адресом 16 ПЛК должен откликнуться, если все остальное хорошо. А остальное- это команда, адрес либо регистра, либо бита, и данные, если они в ПЛК передаются.
    А дальше уже разбирайтесь с тем, что у вас есть в конфигурации. Я бы предположил, что адреса ваших лампочек будут 0х0, 0х1 и так далее.
    А вообще, для упрощения загадки, возьмите одну лампочку, например с адресом 0х1, и посмотрите, с каким битом в конфигурации контроллера она будет связана. Это даст вам ответ на вопрос, нужно или нет смещать адреса на единицу.
    Вот как-то так

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, YuriBel. Вы в принципе натолкнули меня на мысль. Завтра попробую реализовать как Вы посоветовали. И попробую ещё связаться через Ethernet.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Здесь видно, что адрес для лампочки задан 3х1600
    и здесь
    А здесь видно, что должен быть 0х0 или 0х1 или 0х2 или 0х3
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •