Цитата Сообщение от psp Посмотреть сообщение
Кстати обнаружил такой фокус в панели: есть 3 регистра типа float c адресами 0, 2 и 4 у каждого поставлена галочка "настр", пределы не прописаны. Так вот если я меняю значение одного регистра, сами собой изменяются значения соседних регистров (только дробная часть), при этом панель к ПЛК даже не подключена, это как может быть?
Для каждого регистра в поле "число рег-ов" поставьте 2, т.к. число типа флоат занимает 2 регистра. При такой настройке панель не производит изменений десятых долей.