Не мудрено, ведь
Захват-1.png
для панели в режиме слейв
На панели для индикатора нужно два регистра 1 и 2, а в мастере используете Output register, т.е в панель отсылаете только часть нужных данных от DWord. Вот и нули на индикаторе.
ЗЫ. Только сейчас заметил. Ведь у Вас когда панель мастер в ПЛК слейва нетВот и потеря связи!!
Захват-3.png
UPD. Мне трудно ориентироваться с ИП320, я с ней не работал. По этому более внимательно рассмотрел картинку ПЛК Мастер панель слейв. Нули на индикаторе потому, что Вы хотите отображать Float и для него действительно нужно два регистра, но...
1. Для индикатора HA01 адрес на панели должен быть 4x0, число регистров 2
2. Для индикатора HA02 адрес на панели должен быть не 4x1, а 4х2 число регистров 2
3. В UMD ПЛК в этом случае нужно использовать не Register output module, а Real output module. Для первого задать Register address=0, а для второго Register address=2.
Только и в программе тогда нужно использовать переменные Real.





Вот и потеря связи!!