Показано с 1 по 10 из 38

Тема: О подключении трансформатора через реле и других особенностях работы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    О каких регуляторах с "переходом через ноль" тут говорится?
    ТТР HD-1022.10U http://www.kippribor.ru/?id=412 ясно видно, что это классический тиристорный регулятор с фазовым управлением.
    А ТТР HD-4044.ZD3 http://www.kippribor.ru/?id=444 классический тиристорный ключ с синхронизацией ВКЛЮЧЕНИЯ симистора с моментом перехода напряжения питания через "0".
    Совершенно разные по назначению приборы!
    2. Вопреки утверждениям разработчиков, прибор не является регулятором напряжения. а является регулятором мощности с фазовой отсечкой.
    3. В диапазонах низких напряжений - проверено до 30 В - прибор ничего не регулирует.
    Для первого прибора момент ВКЛЮЧЕНИЯ симистора от начала полупериода сетевого напряжения регулируется фазосдвигающей цепью (см. картинку ниже). За счет этого меняется ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение на активной нагрузке. И рассеиваемая на ней мощность
    Для питания цепи управления симистором нужно какое-то напряжение, а оно берется из цепи нагрузки. По этому ниже 30 В и не работает.

    Второй прибор чисто ключ, а не регулятор. Синхронизация переключения с нулем сетевого напряжения - устранения помех при коммутации, например на радио и теле приемники, по проводам питания.
    Для этого прибора возможен другой способ регулирования, основанный на принципе подачи на нагрузку нескольких полупериодов сетевого напряжения с последующей паузой.
    Преимуществом таких регуляторов является то, что моменты коммутации тиристора совпадают с моментами перехода сетевого напряжения через ноль, поэтому уровень радиопомех резко снижен. Кроме того, такой регулятор, в отличие от регулятора с фазовым управлением, не содержит аналоговых пороговых элементов, что увеличивает стабильность работы.
    Однако у таких регуляторов есть недостаток - пониженная частота коммутации тока в нагрузке. Как следствие такие регуляторы непригодны для управления лампами накаливания. Зато они хорошо подходят для управления инерционными нагрузками, например нагревательными элементами электроплит, нагревателями воды. Поскольку коммутация нагрузки происходит только в моменты перехода сетевого напряжения через ноль, минимальная порция энергии, поступающая в нагрузку, равна энергии, потребляемой нагрузкой за один полупериод. Поэтому для уменьшения шага регулировки мощности приходится удлинять повторяющуюся последовательность полупериодов. Например, чтобы получить шаг в 10%, необходима длина повторяющейся последовательности 10 полупериодов.
    Изображения Изображения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    По поводу работы симисторного ключа на индуктивную нагрузку.
    Так как симистор - прибор с двусторонней проводимостью, то включится то он без вопросов, а вот выключить его не так просто.
    Если два встречно-параллельно включенных тиристора сами выключаются при переходе протекающего через них тока через 0, то для симистора, при индуктивной нагрузке, это происходит не всегда. Из за того, что имеет место сдвиг фаз, между током через симистор и напряжением на нем (ток равен 0, а напряжение равно максимуму для чисто индуктивной нагрузки) симистор останется включенным из за высокой скорости изменения напряжения на симисторе, а также величины этого напряжения даже при отсутствии сигнала управления. Должны использоваться специальные схемные решения. В простейшем случае RC цепочка (встроенная в ТТР, как нарисовано на картинках описания http://www.kippribor.ru/?id=412), но параметры RC цепочки приходится подбирать практически индивидуально.
    И еще
    Включать HD-1022.10U и его собратьев в первичную обмотку трансформатора вредно. Я не уверен, что ему вообще показана работа с индуктивной нагрузкой.
    Трансформатор с активной нагрузкой на вторичной стороне не является индуктивной нагрузкой. "Косинус фи" практически равен 1. Иначе в у нас в домах не стояли бы електросчетчики учета активной энергии, учитывая насыщенность бытовыми приборами с трансформаторами.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По поводу работы симисторного ключа на индуктивную нагрузку.
    Так как симистор - прибор с двусторонней проводимостью, то включится то он без вопросов, а вот выключить его не так просто.
    Если два встречно-параллельно включенных тиристора сами выключаются при переходе протекающего через них тока через 0, то для симистора, при индуктивной нагрузке, это происходит не всегда. Из за того, что имеет место сдвиг фаз, между током через симистор и напряжением на нем (ток равен 0, а напряжение равно максимуму для чисто индуктивной нагрузки) симистор останется включенным из за высокой скорости изменения напряжения на симисторе, а также величины этого напряжения даже при отсутствии сигнала управления. Должны использоваться специальные схемные решения. В простейшем случае RC цепочка (встроенная в ТТР, как нарисовано на картинках описания http://www.kippribor.ru/?id=412), но параметры RC цепочки приходится подбирать практически индивидуально.
    И еще
    Трансформатор с активной нагрузкой на вторичной стороне не является индуктивной нагрузкой. "Косинус фи" практически равен 1. Иначе в у нас в домах не стояли бы електросчетчики учета активной энергии, учитывая насыщенность бытовыми приборами с трансформаторами.
    Вы хотите сказать, что cosφ квартирной нагрузки близок к 1? Пылесосы, холодильники, кондиционеры, стиральные машины - все это индуктивные нагрузки в бытовой электрической сети. Чем больше таких электроприборов в квартире, тем ниже cosφ для этой квартиры. Почитайте статью.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось IVM; 07.11.2012 в 18:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    За счет этого меняется ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение на активной нагрузке. И рассеиваемая на ней мощность
    Меняется действующее значение ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ на этой нагрузке. И мощность. Действующее значение подводимого напряжения не меняется.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Меняется действующее значение ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ на этой нагрузке. И мощность. Действующее значение подводимого напряжения не меняется.
    Именно действующее значение подводимого к нагрузке напряжения = падению напряжения на ней и меняется, т.к регулятор включен с ней последовательно.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:52
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:55
  3. Подключении ПЛК через Modbus TCP
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 13:50
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:09
  5. подбор тэнов для работы с реле.
    от maksimov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •