Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Единственно я не увидел про дискретные входы...
Может тогда МДВВ на МУ110-32 заменить?
Андрей, объясните почему? клапана пневматические, после отключения напряжения, становятся в закрытое положение, датчиков, контролирующих их работу нет.
Возможно, в будущем под клапанами будут установлены электродные уровни, для регулирования жидкости. Но на первом этапе за уровнем в емкостях смотрит человек.