Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Преобразователь частоты векторный ОВЕН при низком входящем напряжении

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, Геннадий Николаевич!
    Спасибо за содержательный ответ!
    Есть ещё вопрос
    у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
    Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения.
    Возможно ли так?

  2. #2

    По умолчанию

    Данияр.
    Есть ещё вопрос. у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
    Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения. Возможно ли так?

    Уважаемый Данияр!
    Для реализации режима автоматического запуска ПЧВ в режиме, как до отключения питания, достаточно ввести 0-04(0) для любой длительности паузы в питании и без выдачи ошибок. Полезно использовать, так же, автоподхват вращающегося АД, когда велик момент инерции механизма и повторное включение питания происходит при вращающемся АД.
    Ввести значение в пар.1-73(1).

Похожие темы

  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:41
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •