Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Подскажите с iridium!
    Бьюсь уже 3 дня не могу понять где проблема.
    У меня iridium 2.0 на android`e и ПЛК100! связаны через маршрутизатор и wifi точку! ping от android к ПЛК ЕСТЬ!
    Создал проект в iridium(настроил modbus TCP и по trigger button меняю состояние входов)
    В CDS настроил Modbus Slave с TCP (порт 502), создал переменную byte

    Запускаю приложение на android статус соединения пишет online а команды не проходят(не присваиваются переменные).
    Пробовал присваивать значения переменным через Modbus pool! все нормально!
    Изображения Изображения

  2. #42
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,605

    По умолчанию

    ну там же версия не просто 2.0 а с буквой бета

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Так проблема мне кажется не в iridium!
    C iridium отправляются команды (проверено в симуляторе modbus контроллера).
    где то не проходит на контроллер. Все перекопал... Ip адреса, маски.
    помогите разобраться плз!!!
    Изображения Изображения

  4. #44
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,605

    По умолчанию

    и выход у плк в инет есть и пингуется без проблем?

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Сейчас даже есть удлинители интерфейсов RS485, COM и прочие.
    Подключаете к устройствам и они автоматически связываются между собой по GPRS. Не нужно ни сервер писать, ни да же конфигурировать.
    Здравствуйте а по подробнее можно, где эти устройства взять? Комбоксы неподходят...

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и выход у плк в инет есть и пингуется без проблем?
    Ну в данный момент все тестируется только в локальной сети(см.схему).
    И все пингуется между собой!!! Планшет с PC, Планшет с ПЛК100, PC с ПЛК100.
    маски все тоже проверил везде 255.255.255.0!
    Предполагаю что задаю, что-то не так в CDS или ПЛК100 не принимает почему-то команды?!?!?!
    Все обычные варианты у меня закончились!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось DIABLik; 03.11.2012 в 22:47.

  7. #47
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIABLik Посмотреть сообщение
    Ну в данный момент все тестируется только в локальной сети(см.схему).
    И все пингуется между собой!!! Планшет с PC, Планшет с ПЛК100, PC с ПЛК100.
    маски все тоже проверил везде 255.255.255.0!
    Предполагаю что задаю, что-то не так в CDS или ПЛК100 не принимает почему-то команды?!?!?!
    Все обычные варианты у меня закончились!
    Попробуйте отправить команду telnet 192.168.1.150 502 c ПК ну или есть возможность с планшета, и если ошибка не появится значит модбас на плк включен. Если точка подключена через роутер, может требуется проброс портов, у меня роутер совмещенный и инет и вифи и локалка, со своего телефона я управлял плк по модбасТСР, кстати в описании иридиума говорится о поддержке всек типов протокола, может Вы выбрали рту

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    на запрос telnet выдается "Подключение к 192.168.1.150...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения"
    Как делается проброс в разделе Forwarding роутера видимо?
    Подскажите, а что еще может влиять на открытие порта?
    в CDS в modbusTCP порт настроен на 502.
    в iridium выбран modbusTCP!
    команды на комп через modbus проходят на тот же 502 порт. Видимо проблема на ПЛК подскажите где покопать об открытии порта!!!???

  9. #49
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,605

    По умолчанию

    как вариант, может прошивка виновата, не помню до какой но надо откатится, до той в которой всегда без проблем идет соединение сокетов.
    Не мешало бы создать два модуля 8-и битных, чтоб иридиум понимал регистры, малоли Вы пытаетесь общаться не с помощью битовых функций
    Может стоит перегрузить плк и стартовать
    Может средства винды блокируют отправку по 502 порту
    Последний раз редактировалось capzap; 04.11.2012 в 16:18.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Оказывается команды проходят, но огромной задержкой секунд от 30 и до 5 мин. Сегодня после отправки команды прошло около 3 мин и тогда о чудо выход замкнулся!!! винда тут не причем команды идут от android к ПЛК напрямую. а вот насчет прошивки надо будет попробовать!!!
    Capzap спасибо за уделенное время!!!

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •