    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    А что значит вход концевик открыто?
    Мне кажеться если есть на этом входе сигнал, то при команде открыть заслонку выхода ОТКРЫТЬ не должно быть
    Если заслонка открыта ,то концевик КО замкнут(положение заслонки) и на входе ПР будет "1". естественно ,что если задвижка открыта ,то команда "ОТКРЫТЬ" не будет исполняться(не будет управляющего сигнала на пускатель( ,аналогично и в другом положении .Но если сигнал не приходит с концевика в течении установленного времени ,то сигнал управления снимается и вырабатывается сигнал АВАРИИ- для ситуации открыть-закрытое ,закрыть -открытое,или сменить положение на противоположное