Техническое задание.
Спроектровать станцию управления насосами горячей воды. 3 насоса 30 кВт. Предусмотреть в шкафу вентилятор, потому что в котельной бывает температура до 70 С. Должно быть ручное включение и выключение насосов, и индикация какой насос работает.
Алгоритм переключения насосов. Насосы функционально делятся на основной, регулирующий, резервный. Основной работает постоянно с частотой 50 Гц, регулирующий работает по обратной связи по давлению, резервный включается вместо неисправного основного или регулирующего.
Начало цикла. Первый насос работает в качестве основного, второй в качестве регулирущего, третий - резервный. Второй и третий функционально меняются еженедельно. Через месяц первый насос становится резервным, второй - основным, третий - регулирующим. То есть второй насос работает постоянно, а третий и первый еженедельно меняются фугкциями. Еще через месяц основным насосом становится третий насос, первый - регулирующий, второй - резервный. Третий работет постоянно, первый и второй еженедельно меняются.
На дверцу вывести индикацию сеть, авария, частоту, давление (панель ПЧ), аварийны стоп, индикацию работы насосов, кнопки пуск и стоп на каждый насос.
Вариант проекта управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ на базе макросов ППЗУ
К сожалению не лезет на форум ,всего 1мб в архивных .Придется отсылать автору через почту ,а остальные пользователи скажут спасибо администрации форума ,что на протяжении стольких лет не удосужились увеличить обьем вложенийА еще хотят макросы в макросе сделать
Вот только фото на память




А еще хотят макросы в макросе сделать