Входное сопротивление на диапазоне 0...1В примерно 35кОм(может кому пригодится). Так что датчик скорее всего не вытягивает одновременное подключение двух каналов . Пробовал подавать 0-1в с КИСС-03 (калибратор)-все нормально. Но всплыла другая проблема - 6-й вход не измеряет сопротивление (любое-температура,положение..), при этом работает в режиме измерения напряжения.
Вообще какая-то странная ситуация - из 6 приобретенных за последние
3 месяца изделий Овен - 2 оказались нерабочими ( МПР51 из коробки,
МВ110 из этой темы (тоже новый) ) , и один с глюками (УТ24). УТ24 на столе работает , в шкафу - просто делает что хочет, хотя там всего один пускатель для 700-ватного движка(оказывается надо было сначала пару
дней форум почитать, а потом уже покупать). В соседнем цехе за
последний месяц планомерно поменяли три(!) датчика ПД-100 10МПа на
одной и той же позиции - ни с того ни с сего уходит в перегруз (22ма) до перезапуска по питанию. Поставили Метран-100 - никаких проблем.
Вопрос: Что вообще происходит?