Номер текущего экрана хранится в PSW1.как с сп270_6f передавать в плк-слэйв номер текущего экрана?
Номер текущего экрана хранится в PSW1.как с сп270_6f передавать в плк-слэйв номер текущего экрана?
Пробую подключить ПЛК63 к СП270 через преобразователь АС3-М. Подключил ПЛК63 к преобразователю АС3-М по RS-232 кабелем КС2, а от АС3-М по RS-485 к СП270. На одном объекте так другой человек подключал, у меня не работает, что посоветуете?
Без АС3-М связь между ПЛК63 и СП270 устанавливается и по RS-232 и по RS-485
А почему Вы выбрали КС2. КС2 подключает ПЛК63 к ПК и напрямую его к АС3-М подключить не получится. Необходимо смотреть схему подключения. Вам необходимо в кабеле (со стороны db9) перекинуть 2й и 3й пины.
А можно еще разочек про адресацию СП270(slave) для особо "сообразительных".
Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Во всех примерах для чтения или записи одного бита, в конфигурации ПЛК добавляется 8-ми битный канал и используется первый(нулевой) бит, а остальные 7 не задействованы.
Т.е. правильно ли я понимаю, что для чтения или записи одного бита нужно добавлять новый 8-ми битный канал ,а использовать все биты канала (как при СП270(master)) не получится, т.к нумерация адресов в панели идет по-байтно.
назначаете в конфигураторе или байт, или регистр (16 бит) для вывода на панель (register output), затем в контроллере работаете с отдельными битами этого регистра, на панели - присваиваете биты индикаторам - и данные там! Биты из панели получаются аналогично.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
Здравствуйте, панель СП270 подключена к ПЛК110 в режиме "мастер". В программаторе при параметрировании кнопки в Управлении объектом задаю регистр 0х97. Вопрос простой, наверно, но как мне сделать так, что бы при перезагрузке кнопка (или данные в WORD, например) сбрасывалась в FALSE?
Заранее спасибо.
ответьте на такой вопрос. как мне с панели сп270 передать число и потом записать его в таймер? плк 100
ответ уже нашли, судя по этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13373
Доброе время суток.
Пытаюсь загрузить проект в СП270 (2012 года выпуска), кабель соединил согласно инструкции (рисунок В.2.), операционка Win7, преобразователь MOXA Uport 1150I. Панель переходит в режим программирования - пишет Loading... а программа-конфигуратор через некоторое время выдаёт Time out и просит проверить кабель. На этом процесс заканчивается.... Что и где я делаю не так ?
Так как тишина тут МЁРТВАЯ...сам себе и отвечу...
Тут "изучая" форумы МОХА наткнулся на версию программы driv_win_uport1p_v1.6.7_build_10082011 и о чудо именно этот билд и заработал, без проблем и без запинок....