Мы произвели ряд работ для устранения ошибок в ПЛК63/73.
Результатом работы являются:
1) новая прошивка для ПЛК73 версии 2.16
2) новый Target-файл для ПЛК63/73 версии 2.01
3) Модернизирована программа тиражирования
Изменения:
--------------------------------------------------------------------------------
Прошивка 2.16 для ПЛК73:
1) Исправлена путаница в интерфейсах контроллера при работе из конфигурации. Исправлено задание адресов для RS.
2) Исправлена работа контроллера через библиотеку SysLibCom. При работе через данную библиотеку контроллер не принимал ответы от устройств по RS.
--------------------------------------------------------------------------------
Target 2.01 для ПЛК63:
1) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения с передней панели".
2) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения по сети".
3) Добавлен вывод версии Target-файла.
--------------------------------------------------------------------------------
Target 2.01 для ПЛК73:
1) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения с передней панели".
2) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения по сети".
3) Добавлен вывод версии Target-файла.
4) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа IntP из SubMenu c 322-511 на 344-511 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.
5) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа Float из SubMenu c 82-286 на 90-286 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.
--------------------------------------------------------------------------------
Программа тиражирования:
Поддержка устройств:
1) ПЛК63
2) ПЛК73
3) ТРМ132М
4) ТРМ133М
Данное ПО можно скачать тут:
http://www.owen.ru/catalog/72830689