Тема: ПЛК150 + ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Перепрошился на 1.31, взял новый таргет. Все равно на адрес 4701H выдает
    Value not valid

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Перепрошился на 1.31, взял новый таргет. Все равно на адрес 4701H выдает
    Value not valid
    Попробую помочь.
    Вариантов несколько:
    1. Неправильно установили таргет или пользуетесь проектом, сделанным на старом таргете.
    2. Неправильно вводите число. 4701H надо вводить как 16#4701 или в десятичном виде - 18177.

    Вы не первый, кто использует частотники с такими адресами и у всех работает нормально.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Насчет неправильного таргета. Я скачал новые таргеты 1.31, старые удалил, новые установил с помощью Install Target. Что-то еще надо сделать с проектом, чтобы он подхватил новый таргет?

    PLC Configuration не позволяет ввести в поле адреса регистра для modbus device число больше 255