Да, на данной странице есть описание команды на включение/включение дискретных выходов по протоколу DCON.
Но как прочитать состояние выходов? Поддерживает ли вообще МДВВ такую команду по протоколу DCON?
Получается что:
1. Есть команда(DCON) чтения состояния входов.
2. Есть команда(DCON) включения/выключения выходов.
3. Неизвестно, есть ли команда(DCON) чтения состояния вЫходов. В документации такая команда не описана, вот и возникает вопрос есть ли такая команда вообще?
Жаль, придется разбираться с модбасом:
Скорее всего нужно поменять прошивку в МДВВ, не знаю почему слуба поддержки сразу не задаёт этот вопрос, у меня была проблема с МДВВ пока не перепрошили, но по протоколу ОВЕН.![]()
Дмитрий, функция чтения состояния выходных элементов МДВВ непредусмотрена в приборе в принципе. Поэтому версия прошивки здесь не имеет никакого значения. Если возникает сложности при работе с существующими функциями, пожалуйста опишите их. Вполне вероятно, что эти сложности исправлены в новых версиях прошивки. Тогда мы посоветуем вам ее сменить или предложим другие пути разрешения сложностей.