Прект к сожалению только в бумажном виде. Меряется все от температуры подшипников до температуры пара.
Регуляторы
1 Регулятор уровня воды в барабане
2 Регулятор расхода воды до экономайзера
3 Регулятор температуры пара
4 Регулятор солесодержания
5 Регулятор тепловой нагрузки
6 Регулятор соотношения топливо воздух
7 Регулятор разряжения в топке
На котле 4 горелки и 4 запальника, производительность 50 тон в час, давление 39 килограмм.
Схема защиты была сделана на том же контроллере. сейчас сблокированно.
Справится ли ПЛК 160и сколько надо модулей? Если я не ошибаюсь, там связь с модулями идет по 485-му. Если вдруг провод оборвется то хана всей системе?
А что вы думаете на счет контролера МОДУС?