Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    решилась проблема после очередного звонка в финляндию. Совет разработчика поменять А и В местами и обезательно терминальные сопротивления. И все заработало, хотя совет меня просто убил на повал.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1223 Посмотреть сообщение
    решилась проблема после очередного звонка в финляндию. Совет разработчика поменять А и В местами и обезательно терминальные сопротивления. И все заработало, хотя совет меня просто убил на повал.
    *в шоке* и у меня завелось! Атас!

    Спасибо! :-)

Похожие темы

  1. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23