Параметр 3.1 =fieldbus
может быть 2 или 3 в разных прошивках.
Да я ее раз 5 уже прочитал. :-) В параметре 3.1 в одной инструкции говорится выставить 2 (которая от vacon), в другой 3 (которая от Русэлкома). Выставил 3, на дисплее загорелся индикатор Bus/Comm. Как я понимаю, именно это и требуется.
Возможно, я чего-то такого принципиального не понимаю, что для всех остальных очевидно и поэтому у них работает. Знать бы еще, что это. :-) А для этого надо смотреть реально работающий проект и делать по аналогии.
Да Bus/Comm должно гореть.
решилась проблема после очередного звонка в финляндию. Совет разработчика поменять А и В местами и обезательно терминальные сопротивления. И все заработало, хотя совет меня просто убил на повал.
Мои поздравления!
а вопрос еще 3 частотника VACON NXL соединенны последовательно к плк 160 у всех разные адреса но одинаковые соединения параметры! но как только работают 3 частотника вместе связь обрубается со всеми ели два то худо бедно на первом или втором ошибка 81 бывает выскакивает ! в чем собственно проблема может быть кто подскажет!!!????