    Параметр 3.1 =fieldbus
    может быть 2 или 3 в разных прошивках.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    В параметре 3.1 нужно выставить =fieldbus!
    затем внимательно прочтите инструкцию.
    У меня сейчас нет копии файла параметров. Как нибудь сниму, выложу.
    Но заработало с первого раза.
    Да я ее раз 5 уже прочитал. :-) В параметре 3.1 в одной инструкции говорится выставить 2 (которая от vacon), в другой 3 (которая от Русэлкома). Выставил 3, на дисплее загорелся индикатор Bus/Comm. Как я понимаю, именно это и требуется.

    Возможно, я чего-то такого принципиального не понимаю, что для всех остальных очевидно и поэтому у них работает. Знать бы еще, что это. :-) А для этого надо смотреть реально работающий проект и делать по аналогии.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Да Bus/Comm должно гореть.

  7. #27

    По умолчанию

    решилась проблема после очередного звонка в финляндию. Совет разработчика поменять А и В местами и обезательно терминальные сопротивления. И все заработало, хотя совет меня просто убил на повал.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Мои поздравления!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1223 Посмотреть сообщение
    решилась проблема после очередного звонка в финляндию. Совет разработчика поменять А и В местами и обезательно терминальные сопротивления. И все заработало, хотя совет меня просто убил на повал.
    *в шоке* и у меня завелось! Атас!

    Спасибо! :-)

  10. #30

    По умолчанию

    а вопрос еще 3 частотника VACON NXL соединенны последовательно к плк 160 у всех разные адреса но одинаковые соединения параметры! но как только работают 3 частотника вместе связь обрубается со всеми ели два то худо бедно на первом или втором ошибка 81 бывает выскакивает ! в чем собственно проблема может быть кто подскажет!!!????

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •