Тема: Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1223 Посмотреть сообщение
    мучаюсь с тойже проблемой что и автор , нет связи через rs, если вы решили данную проблему подскажите как, а то уже собрался в финляндию производителю звонить, никак не найду ответ?
    Проблему пока не решил, т.к. с конца прошлой недели временно пропала возможность экспериментировать. Писал производителю (Русэлком), там ответили следующее: "У нас нет данных о работе NXL(RVL) с контроллером Овен ПЛК 160", предложили возможный вариант решения: "Как вариант, изменить адреса на 1 меньше. Т.е. считывать 32001 из 32000". Но мне он не помог.

    Сегодня собираюсь попробовать связаться не через встроенный функционал контроллера (вдруг, в нем проблема, т.к. на самом ПЧ счетчик "плохих" пакетов тикает исправно при попытке связи), а через библиотеку modbus.lib. Собсно, с ней и разбирался последние пару дней. :-) О результатах отпишусь.
    Последний раз редактировалось s3rjke; 02.10.2012 в 11:10.