Зачем Вы ставите СALC средневзвешенная сумма? Я же писала , что нужно поставить inP2-OFF!
Второй вход мы с Вами просто зашунтировали и отключили. Поэтому параметр СALC у вас в принципе не должен отображаться.
Вы сами усложняете себе задачу. Вам нужно было просто выставить:
Тип датчка,
Уставку,
Полное время хода клапана,
Провести автонастройку,
Далее оценить качество регулирования.
При этом автонастройка должна проводиться на объекте.