Здравствуйте!
три щита управления:
1. ПЛК 150, МВА8-1 шт, МДВВ-1 шт
2. ПЛК 100, МДВВ-5 шт
3. ПЛК 100 МДВВ-5 шт
Внутри щита связь по rs485 ПЛК - мастер
Как организовать связь между щитами?
Здравствуйте!
три щита управления:
1. ПЛК 150, МВА8-1 шт, МДВВ-1 шт
2. ПЛК 100, МДВВ-5 шт
3. ПЛК 100 МДВВ-5 шт
Внутри щита связь по rs485 ПЛК - мастер
Как организовать связь между щитами?
Какое расстояние между щитами, условия прокладки линии (раздельно, вместе с "силой")?
Можно использовать сетевые переменные.
Если нужно чтобы 1 контроллер видел какие-то параметры из двух других, можно на двух поднять Slave, и мастером первого их опрашивать.
Интерфейс в зависимости от расстояния. Если не далеко - Ethernet.
42 is the answer
я понимаю что надежду давать не так плохо, но тут без вариантов только по локалке
ну какие, на этих плк по одному интерфейсу, 485 занят так как плк для модулей мастер, а больше двух мастеров не сделать, по 232 соединение точка-точка, соответственно два плк к третьему (мастеру) не подсоеденить
Считаете что дебуг надежное соединение для производства?
Связь между контроллерами по локальной сети - это и была изначальная идея, так как физически она уже есть, но используется только для связи контроллеров с ПК. Каким образом научить один контроллер анализировать переменные другого - в этом и заключалась проблема. Если возможно... какое-нибудь описание или пошаговую инструкцию... выполнять в СКАДЕ какие-то операции исключено так как на ПК возложено много других функции, часто перезагружается и т. д.
ищите темы по работе через сетевые переменные, я пользуюсь на примере работы библиотеки TcpUdpLib, но там много переделывать