Цитата Сообщение от АндрейМаксим Посмотреть сообщение
Протокол обмена реализован на базе библиотеки UNM. В данном варианте нет проблем. В данном случае ПЛК мастер. В Конфигурации подключаем Modbus (slave) также по RS485. И OPC Modbus Universal MasterOPC Server получает нужные обработанные данные. Все это работает при условии, что скорость везде одинаковая. Но так как опыта мало, конечно есть проблемы.
Как мы поняли у вас на этом же порте висит частотный преобразователь с не модбас протоколом, и возникают конфликты.
Тут мы ничем помочь не можем. Либо переносите опрос с ОРС на другой интерефейс (может быть Debug Rs-232), либо спросите у ОВЕНа как быть.