сразу же вопрос, а потестить как себя ведет связка модем-плк по 485 интерфейсу не пробовали. И при пропадании сети на плк помоему остается рабочим только Ethernet порт, остальные отключаются,
на ПЛК-100
RS-232 (не отладочный) работает не менее 5 минут после отключения питания, проверял терминалом через COM порт
Последний раз редактировалось Загнетов; 19.09.2012 в 16:31.