Вы используете ModBus или ОВЕН?
По ОВЕН в r.oe пишется значение 0-1.0 переменная должна быть с плавающей точкой (не булевая).
Вы используете ModBus или ОВЕН?
По ОВЕН в r.oe пишется значение 0-1.0 переменная должна быть с плавающей точкой (не булевая).
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 18.09.2012 в 18:40.
Нашел на форуме: Добавляете команду, устанавливаете ей тип "Дискретный", а затем вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки можно задать фиксацию.
Чтобы преобразовать значение команды ложь/истина в 0 или 1000, воспользуйтесь модулем "Расчет" - производите в нем умножение. Перетащите в таблицу переменных команду, и в формулу пропишите:
Команда_1*1000
Когда команда будет "ложь" на выходе будет 0, когда истина - 1000. Расчет и связывайте с ОРС переменной
Спасибо SCADAMaster