Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
Делаю монтажный чертёж щита автоматизации, где присутствуют сие устройства. Возникло два вопроса:
1. Каково напряжение на входах модуля ввода дискретных сигналов МВ110-220.16Д (так как входы данного модуля являются не изолированными, то подозреваю, что такое же как и питания, то есть 220 В, но нигде в документации про это найти ничего не могу - написано только по исполнение "ДН")? Это нужно для того, что бы определить в каком кабельном канале прокладывать цепи от МВ110-220.16Д.
К данным приборам подключаются датчики типа "сухой контакт" - концевики и пр. Питание идет из самого модуля. 5В.
На 220В другой модуль.
http://www.owen.ru/catalog/99197162

Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
2. Аналоговые входы ПЛК154-220.А-М являются активными или же требуют внешнего ИП? Опять же в документации написано только про аналоговые выходы, что они являются активными.
Спасибо.
Аналоговые входы для унифицированных датчиков не делаются активными. К ним подключается источник тока или напряжения. Соответственно сами датчики могут выдавать ток и напряжение, либо для этого требуется внешний блок питания.