Здравтсвуйте, s3rjke.
Цитата Сообщение от s3rjke Посмотреть сообщение
В ТРМ 202 настройки связи следующие:
Протокол обмена -- OWEN;
Скорость обмена -- 115.2;
Номер прибора в сети -- 16;
Длина сетевого адреса -- 8 бит;
Задержка ответа от прибора по RS -- 20 мс.

Собсно, куда рыть, что не так, где я ошибся? Файл со своим мега-проектом прилагаю.
1. Глянул выложенный Вами проект и не нашел проблемы, но есть мнение, что "Задержка ответа от прибора по RS -- 20 мс." это очень много поставте 2 мс.
2. Проверте монтаж.
3. Попробуйте подключится к ТРМ202 с компа по RS485.
4. Чуть не забыл пока что удалите запись уставки из ПЛК-конфигурации.
Проблема и прояснится :-)

P. S. По окончанию работ не забудьте лишние библиотеки удалить из проекта.